DisjoncteurDiff. EDF
-
Invité
DisjoncteurDiff. EDF
Bonjour,
Je suis en train de refaire toute l'installation électrique de ma maison.
J'ai posé le tableau éclectrique avec les ID 40A / 30mA.
Tout à l'heure en branchant le projecteur extérieur, la phase et le neutre se sont touchés.
Ca a fait une grosse étincelle, le disjoncteur de 16A a rempli son rôle il a disjoncté.
Cependant le 500mA de EDF a disjoncté aussi (c'est un ancien compteur avec la roue qui tourne dedans).
Voici mes questions:
- Pourquoi le 500mA de EDF a disjoncté?
- J'ai vu une grosse étincelle lorsque la phase et neutre se sont touchés, pourquoi l'ID 40A/ 30mA n'a pas disjoncté?
Merci
Mat
Je suis en train de refaire toute l'installation électrique de ma maison.
J'ai posé le tableau éclectrique avec les ID 40A / 30mA.
Tout à l'heure en branchant le projecteur extérieur, la phase et le neutre se sont touchés.
Ca a fait une grosse étincelle, le disjoncteur de 16A a rempli son rôle il a disjoncté.
Cependant le 500mA de EDF a disjoncté aussi (c'est un ancien compteur avec la roue qui tourne dedans).
Voici mes questions:
- Pourquoi le 500mA de EDF a disjoncté?
- J'ai vu une grosse étincelle lorsque la phase et neutre se sont touchés, pourquoi l'ID 40A/ 30mA n'a pas disjoncté?
Merci
Mat
Re: DisjoncteurDiff. EDF
salut,

oui,bizarre en effet que le défaut remonte jusqu'au db de téte.....matrix a écrit :Pourquoi le 500mA de EDF a disjoncté?
un inter diff agit sur un défaut à la terre ,pas sur les courts-circuits c'est pour cette raison qu'il n'a pas fonctionné.matrix a écrit :- J'ai vu une grosse étincelle lorsque la phase et neutre se sont touchés, pourquoi l'ID 40A/ 30mA n'a pas disjoncté?
Re: DisjoncteurDiff. EDF
Bonsoir
Un court circuit c'est un événement intense sur une installation.
Il a eu le temps de se propager jusqu'au DB pendant que le disjoncteur divisionnaire faisait sa coupure.
@+
Un court circuit c'est un événement intense sur une installation.
Il a eu le temps de se propager jusqu'au DB pendant que le disjoncteur divisionnaire faisait sa coupure.
@+
Carminas
-
Invité
Re: DisjoncteurDiff. EDF
Bonsoir
l'ID 40a n'a pas disjoncté car c'est in interrupteur et pas un disjoncteur
A+
l'ID 40a n'a pas disjoncté car c'est in interrupteur et pas un disjoncteur
A+
Re: DisjoncteurDiff. EDF
oui, c'est normal .
salut,
matrix a écrit:Pourquoi le 500mA de EDF a disjoncté?
oui,bizarre en effet que le défaut remonte jusqu'au db de téte.....
j'ai même vu des défauts installation client remonter jusqu'aux AD ( fusible amont compteur ) et 1 fois jusqu'à un fusible réseau 125A en sortie de transfo 20000/400Il a eu le temps de se propager jusqu'au DB pendant que le disjoncteur divisionnaire faisait sa coupure.
Re: DisjoncteurDiff. EDF
bonsoir,fab a écrit :j'ai même vu des défauts installation client remonter jusqu'aux AD ( fusible amont compteur ) et 1 fois jusqu'à un fusible réseau 125A en sortie de transfo 20000/400
de même pour moi c'est même relativement fréquent
et une fois 2 fusibles 250 ampères au poste, le client avait eu un court circuit entre phase chez lui
comme ses fusibles de type ad avait grillé, un de ses copains lui avait dis qu'en mettant du papier d'alu autour cela remarcherai
quand il remis son disjoncteur, il a vu une boule de feu sorti du coupe circuit
je pense qu'il ne demandera plus jamais de conseil en électricité à son copain
-
Invité
Re: DisjoncteurDiff. EDF
Si j'avais touché la phase ou le neutre ou les 2 est-ce-que l'interrupteur différentiel aurait disjoncté?
Re: DisjoncteurDiff. EDF
Bonjour
Si vous l'aviez touché suffisament pour qu'un courant de fuite supérieur à 30mA se fasse oui.
Mais je ne vous souahaite pas l'expérience.
@+
Si vous l'aviez touché suffisament pour qu'un courant de fuite supérieur à 30mA se fasse oui.
Mais je ne vous souahaite pas l'expérience.
@+
Carminas
-
Invité
Re: DisjoncteurDiff. EDF
Je pensais que lorsque je toucherai la phase ou le neutre, je ne prendrai pas de châtaigne.
heureusement pour moi c'est la pince qui à pris, résultat elle a un petit impact.
Si j'ai bien compris:
si j'avais touché la phase ou le neutre avec la main... l'ID 30mA aurait disjoncté sans que je prenne de châtaigne?
Et dans le cas précédent vu que j'ai touché avec la pince la phase et le neutre il ne s'est pas déclenché car il n'y a pas eu de contacte avec la terre?
Excusez- moi pour mes questions stupides mais j'essaie de comprendre.
Pouvez-vous m'éclaircir svp?
Merci
heureusement pour moi c'est la pince qui à pris, résultat elle a un petit impact.
Si j'ai bien compris:
si j'avais touché la phase ou le neutre avec la main... l'ID 30mA aurait disjoncté sans que je prenne de châtaigne?
Et dans le cas précédent vu que j'ai touché avec la pince la phase et le neutre il ne s'est pas déclenché car il n'y a pas eu de contacte avec la terre?
Excusez- moi pour mes questions stupides mais j'essaie de comprendre.
Pouvez-vous m'éclaircir svp?
Merci
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 4 invités

