Accueil et hébergement du public et bureaux

Applications particulières…
Répondre
Avatar du membre
christobal
Assidu
Assidu
Messages : 112
Enregistré le : mar. 6 janv. 2009 19:07
Contact :

Accueil et hébergement du public et bureaux

Message par christobal »

Bonjour,

j'ai une rénovation à faire pour une association d'insertion. erp cat 5
il faut équiper des chambres d'un ancien appartement en bureaux et aménager des autres appartement qui accueilleront des personnes en difficultés pour une nuit voire plusieurs mois.
Je me demande comment est classé cet erp au niveau du type ?

toutes les chambres comportent des prises qui ne sont pas à la terre, existe t il une obligation de mise à la terre?
Qu'en est il de l'eclairage de sécurité et de la detection incendie?
merci de m'éclairer...
L'esprit est comme un parachute, il fonctionne mieux lorsqu'il est ouvert ...
GAS
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 2092
Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
Localisation : Roussillon
Contact :

Re: Accueil et hébergement du public et bureaux

Message par GAS »

Bonjour,
Le projet doit être préalablement soumis à l'avis de la Commission de Sécurité qui déterminera ou pas son classement en ERP.
S'agissant d'une réhabilitation totale, il va sans dire que vous devrez appliquer a minima les dispositions de la NFC 15-100 qui impose notamment des socles de prises de courant reliés à la terre.
L'avis de la commission locale de sécurité vous conduira si nécessaire à appliquer d'autres dispositions réglementaires sur ce projet. ;-)
Cordialement
GAS
Avatar du membre
christobal
Assidu
Assidu
Messages : 112
Enregistré le : mar. 6 janv. 2009 19:07
Contact :

Re: Accueil et hébergement du public et bureaux

Message par christobal »

bonjour, merci pour votre réponse,

mais non, il ne s'agit pas d'une reno totale,
l'asso est prévue dans les locaux pour un an et demi donc les aménagements ne sont pas non plus du définitif (mais oui attention au provisoire qui dure... lol)
le classement est déjà défini, cat 5 mais ils ne connaissaient pas le type.
Je leur est soulevé le probleme, ils doivent regarder...
L'esprit est comme un parachute, il fonctionne mieux lorsqu'il est ouvert ...
GAS
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 2092
Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
Localisation : Roussillon
Contact :

Re: Accueil et hébergement du public et bureaux

Message par GAS »

Re,
christobal a écrit :mais non, il ne s'agit pas d'une reno totale,
l'asso est prévue dans les locaux pour un an et demi donc les aménagements ne sont pas non plus du définitif...
En tant que professionnel ne perdez pas de vue que votre responsabilité sera engagée si....
Mieux vaudrait donc effectivement que vous soyez informé des décisions de la commission de sécurité pour mener au mieux la mission qui vous est confiée. ;-)
Cordialement
GAS
Avatar du membre
philippe68
Assidu
Assidu
Messages : 293
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 21:55
Contact :

Re: Accueil et hébergement du public et bureaux

Message par philippe68 »

Bonjour,
vous connaissez déjà le classement puisque vous nous parlez de 5ème catégorie
En 5ème catégorie il n'y a pas de type, par contre il y a une section qui traite des locaux à sommeils
C'est cette partie la qui impose notamment la mise en oeuvre d'un SSI A avec détection généralisée ainsi qu'un complément d'éclairage dit de remplacement par blocs autonomes type habitation en sus de l'éclairage de sécurité d'évacuation par bloc autonomes en cas d'absence d'une source électrique de remplacement.

Après il reste à savoir si les appartements transformés en chambre sont traités en locaux à sommeils ou éventuellement en locaux d'habitation.

Dans tous les cas il faudra certainement prévoir une mise en conformité complète s'il y a demande d'ouverture d'un établissement, a moins d'une dérogation accordée par la commission de sécurité dans le cas de modifications dans un établissement existant.
Cordialement
Avatar du membre
Patrick21
Assidu
Assidu
Messages : 158
Enregistré le : sam. 8 août 2009 15:26
Localisation : Longvic (21)
Contact :

Re: Accueil et hébergement du public et bureaux

Message par Patrick21 »

bonsoir,

effectivement pour les ERP du second groupe (5eme catégorie), il n'y a pas de type pour le cas général mais vous avez des PO (petits hôtels), PU (petits établissement de soins), etc..
bien souvent, par habitude ou pour faire une correspondance avec les ERP du 1er groupe on parle de PE type W (administration) mais les puristes diront que ces dispositions n'existent pas. Vous pouvez consulter le lien ci dessous concernant la partie des locaux à sommeil (les autres articles sont consultables également):

http://www.sitesecurite.com/ERPPE/PE28A37.htm

dont :
- PE 32 : SSI cat A + DI
- PE 36 : BAES + BAEH

cordialement,
Répondre

Retourner vers « Etablissements Recevant du public »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 89 invités