Section de conducteur en amont d' un disjoncteur

Question pour le câblage, le montage…
Répondre
Avatar du membre
Misterman
De passage
De passage
Messages : 31
Enregistré le : jeu. 4 juin 2009 16:59
Contact :

Section de conducteur en amont d' un disjoncteur

Message par Misterman »

Bonjour,
je voudrais savoir si je peux utiliser des conducteurs H07VK de 70 mm², entre le jeux de barres principales et l'amont d' un disjoncteur 250A, ou j' utilise des sections plus importante.
J'arrive pas à trouver ce mode de pose dans la norme NF C 15-100.

Merci.
pericles
Expert
Expert
Messages : 1263
Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
Localisation : ile de france
Contact :

Re: Section de conducteur en amont d' un disjoncteur

Message par pericles »

bonsoir,
il est déconseiller d'employer un conducteur d'une section > à 35² notamment pour des raisons de mise en œuvre dans le tableau ; il est préférable d'utiliser des barres cuivres souples

La norme NF C 15-100 conseille de déterminer les sections selon les modes de pose 31 et 32
voir le tableau 52C de la norme NF C 15 100 ou le tableau BC du guide UTE C 15 105

pour + d'informations voir le mémo http://www.casimages.com/f.php?f=111219074526207540.pdf

cordialement
Avatar du membre
Misterman
De passage
De passage
Messages : 31
Enregistré le : jeu. 4 juin 2009 16:59
Contact :

Re: Section de conducteur en amont d' un disjoncteur

Message par Misterman »

Merci, Pericles, pour vos informations.
Répondre

Retourner vers « Câbles, gaines, Tableaux, coffrets… »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 5 invités