salut

avez vous des astuces pour tirer des câbles seul??

pour le 1.5 et 2.5 pas trop de soucis mais pour le 6² sa commence a etre plus dur .

merci
Avatar du membre
Didier62
Expert
Expert
Messages : 1155
Enregistré le : mar. 5 mai 2009 13:27
Contact :

Re: electricien seul, astuces

Message par Didier62 »

bonjour ,
vous voulez enfilez des fils 6 mm² dans une gaine ?
Invité

Re: electricien seul, astuces

Message par Invité »

je cherche des astuce pour tirer du 6² dans une gaine de 25, ou plusieurs alim en 2.5² sans trop en baver quand on est seul

actuellement je tire 10-15cm, je vais pousser, je tire, je pousse... mais sur des longues distances c'est long et galère!

merci
Invité

Re: electricien seul, astuces

Message par Invité »

Bonjour
Sur des grandes longeurs tout seul c'est galére.
La meilleure solution c'est un qui pousse et un qui tire ;-)
2°)solution passer la filerie avant de mettre le fourreau en place.
Avatar du membre
VE Pp
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 1599
Enregistré le : mar. 18 mars 2008 19:34
Localisation : Haute-Garonne
Contact :

Re: electricien seul, astuces

Message par VE Pp »

Bonjour,

Pour le tirage des conducteurs lorsque vous êtes seul, vous pouvez utiliser le système de l'aiguille circulaire, ilsuffit de boucler l'aiguille. Ainsi lorsque vous tirez vous poussez en même temps. ;-)
Invité

Re: electricien seul, astuces

Message par Invité »

oki merci pour les conseils

je trouve qu'il est encore plus galere de passer les cables dans une gaine avant qu'elle soit en place, sa fait ressort!
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7312
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: electricien seul, astuces

Message par RFco »

salut


jamais eu de soucis pour le 6², même dans une gaine de 20

il faut simplement prendre soin de la pose de la gaine, faire de grands angles que la gaine soit bien tendue

puis

réalisation d'une tête d'aiguille bien étagée, bien ""lisse""

puis yellow

fils bien peignés, l'idéal étant les dérouleurs de fils

et ca passe tout seul


@+

sinon, il y a des machines à tracter et d'autres produits approchant
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Invité

Re: electricien seul, astuces

Message par Invité »

oki mais comment faire quand la gaine est posé dans une cloisson seche, ou faux plafond, la la gaine va faire ressort, non??
Invité

Re: electricien seul, astuces

Message par Invité »

as tu un lien sur ces machine??
c'est un genre de treuil???
Avatar du membre
christophe
Assidu
Assidu
Messages : 130
Enregistré le : dim. 7 mars 2010 11:32
Localisation : Strasbourg
Contact :

Re: electricien seul, astuces

Message par christophe »

Bonjour,

Sinon commander de la gaine préfilé. Il existe quasiment toute les configuration possible.

A+

Christophe