Disjoncteur déclenché, thermique ou magnétique?

Calculs divers, électrotechnique, les mesures…
Répondre
Invité

Disjoncteur déclenché, thermique ou magnétique?

Message par Invité »

Bonjour Messieurs,

J'ai l'un de mes disjoncteur, chez moi, qui a déclenché hier.
Celui lui protège mon lave-vaiselle. Comment peux t'on savoir si c'est le thermique ou le magnétique qui est à l'origine
de la coupure du circuit ??.
Par avance, merci.
Avatar du membre
mercure
Assidu
Assidu
Messages : 381
Enregistré le : lun. 16 févr. 2009 22:00
Contact :

Re: Disjoncteur déclenché, thermique ou magnétique?

Message par mercure »

Bonjour
Comment peux t'on savoir si c'est le thermique ou le magnétique qui est à l'origine
de la coupure du circuit ??.

il n'ya pas de fonction séléctif de déclenchement dans la gamme des disjoncteurs modulaire.
le déclenchement par thérmique est retardé par rapport à un déclenchement magnétique.
pour le thérmique agit contre les surcharges,et le magnétique contre les court circuit par éxemple.

Cordialement
Invité

Re: Disjoncteur déclenché, thermique ou magnétique?

Message par Invité »

Je suis d'accord avec toi mais je n'ai toujours pas ma réponse.
Avatar du membre
Labobine
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3202
Enregistré le : mer. 30 avr. 2008 22:57
Localisation : 12000 RODEZ
Contact :

Re: Disjoncteur déclenché, thermique ou magnétique?

Message par Labobine »

Bonsoir,
Mais vous l'avez votre réponse puisque Mercure vous a dit que le thermique a un déclenchement retardé par rapport au magnétique :
-si çà saute de suite c'est le magnétique
-si çà saute au bout d'un moment c'est le thermique
Amicalement.
Labobine
Une question bien formulée apporte une réponse bien précisée
GAS
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 2092
Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
Localisation : Roussillon
Contact :

Re: Disjoncteur déclenché, thermique ou magnétique?

Message par GAS »

Bonsoir,
Si votre disjoncteur et vos conducteurs sont chauds au moment du déclenchement, il y a de grandes chances pour que ce soit la fonction thermique qui soit sollicitée.
Cordialement
GAS
Répondre

Retourner vers « Protection des départs, les longueurs des lignes et sections… »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 9 invités