Boite de dérivation & volet roulant

Question pour le câblage, le montage…
Répondre
Invité

Boite de dérivation & volet roulant

Message par Invité »

Bonjour,

je suis en train de faire l'installation électrique dans le cadre de la rénovation de ma maison, j'ai quelques questions même si je penses avoir bien fait, si par hasard je fais venir le consuel, je veux être sur de moi :-D

Dans cette boîte de dérivation qui devait être dédiée entièrement à un circuit prise "chambre+escalier", j'ai fait passer (à cause d'un mauvais calcul de longueur de gaine) mon départ pour le circuit éclairage " chambre+escalier".
Je me dis qu'un problème venant du circuit prise, dans le soucis d'une panne, si l'on coupe que le disjoncteur pour ce circuit prise, le circuit éclairage passant par là peux être dangereux. Est-ce toléré dans la norme?

Image


Aussi j'ai un velux avec volet roulant électrique, le transformateur se branche sur un prise d'après la notice... Je me suis renseigné et je sais qu'il faut un circuit dédié pour les volets roulants, alors j'ai donc coupé le fil qui devait se brancher sur le secteur et les ai dénudé, je l'ai mis dans une goulotte jusqu'à une boite de dérivation. Le secondaire du transfo est du 21V continu, dois-je le protéger d'une goulotte obligatoirement jusqu'à mon volet roulant? Puis-je laisser mon transformateur comme cela du moment qu'il est accessible via une trappe?


Image
Image
Image

Cordialement,
aswad78
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7312
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Boite de dérivation & volet roulant

Message par RFco »

bonjour


aucun soucis pour avoir des circuits issus de protections différentes au sein d'une seule boite de dérivation

pas de soucis non plus pour le transfo


+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Invité

Re: Boite de dérivation & volet roulant

Message par Invité »

Bonsoir

Par contre il faudrait laisser un peu plus de mou sur la filerie au niveau de la boite plexo ronde, car si tu dois réintervenir dans cette boite simplement pour rafraichir un fil qui a un peu chauffé ou autre tu vas te retrouver un peu court ;-)
N'hésite pas a laisser du mou enroulé a l'interieur.