Bonjour à tous,
J'ai une petite question pour vous qui me tarabuste : faut-il relier les canalisations d'eau en cuivre apparentes à la cave à la terre ? Ou surtout pas ?
Je précise que les liaisons équipotentielles secondaires des salles de bain sont présentes, donc ces canalisations sont déjà reliées à la terre, mais bon, je me pose quand même la question.
Merci !
Atis
Quid de la terre et de la tuyauterie cuivre de la cave
Re: Quid de la terre et de la tuyauterie cuivre de la cave
bonjour ,
si les tuyauteries sont déjà reliées à la terre,pas d'obligation de les relier à nouveau.
@+
si les tuyauteries sont déjà reliées à la terre,pas d'obligation de les relier à nouveau.
@+
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7296
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Quid de la terre et de la tuyauterie cuivre de la cave
salut
du moment que la L.E.P. est réalisée
@+
du moment que la L.E.P. est réalisée
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 3 invités

