Raccorder disjoncteur 63a

Question pour le câblage, le montage…
Répondre
Invité

Raccorder disjoncteur 63a

Message par Invité »

Salut

Je dois faire une alimentation pour un tableau divisionnaire, il me faut un 63a donc 16mm2 en sortie ok.

Mais pour l'arrivée je met en quelle section?
Actuellement c'est tout en 10mm2 les arrivées, est il possible de se mettre en 10mm2 sur une petite longueur? jusqu'a combien de cm??


Merci
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7312
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Raccorder disjoncteur 63a

Message par RFco »

bonjour


disjoncteur 63A, donc filerie mini 16mm², peut importe la distance


@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Invité

Re: Raccorder disjoncteur 63a

Message par Invité »

Même pour l'arrivée?? J'avais un doute.

Merci.
Répondre

Retourner vers « Câbles, gaines, Tableaux, coffrets… »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 14 invités