Bonjour,
J'ai une question.
Je dois faire passer dans une gaine de diametre 20 - 3 circuits luminaires 1,5mm².
MA question est la suivante:
Est ce que je peux faire aller ces 3 circuits jusqu'à la première boite d'encatrement (interrupteur du 1er circuit lumiaire)? et de faire traverser les 2 autres circuits dans cette meme boite d'encastrement?
Merc
J'ai une question.
Je dois faire passer dans une gaine de diametre 20 - 3 circuits luminaires 1,5mm².
MA question est la suivante:
Est ce que je peux faire aller ces 3 circuits jusqu'à la première boite d'encatrement (interrupteur du 1er circuit lumiaire)? et de faire traverser les 2 autres circuits dans cette meme boite d'encastrement?
Merc
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7312
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: câblage
Salut
Oui, et non
A voir si les mises en oeuvre respectent le normes
@+
Oui, et non
A voir si les mises en oeuvre respectent le normes
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7312
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: câblage
Ben, Matrix, a tu entendu parler de la NF C 15-520???
De la règle du tiers occupé (au pire)
De la règle du tiers occupé (au pire)
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7312
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: câblage
????????????
!!!!!!!!!!!!!!!!!
...............
***********afnor.xxxx
!!!!!!!!!!!!!!!!!
...............
***********afnor.xxxx
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
-
Invité
Re: câblage
ne comprenant rien je vais passer une gaine par circuit electrique.... comme ca au moins je serai fidele à la norme
Re: câblage
Bonjour,
Ce que veut dire RFco c'est que les normes sont consultables sur le site de l'AFNOR.
Sinon, normalement, il est d'usage dans une gaine, d'avoir au maximum 1/3 du volume occupé par les câbles et 2/3 de libre.
Cordialement,
Max
Ce que veut dire RFco c'est que les normes sont consultables sur le site de l'AFNOR.
Sinon, normalement, il est d'usage dans une gaine, d'avoir au maximum 1/3 du volume occupé par les câbles et 2/3 de libre.
Cordialement,
Max
-
GAS
- Modérateur & Admin

- Messages : 2092
- Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
- Localisation : Roussillon
- Contact :
Re: câblage
Bonjour,
Pour m'associer aux propos de RFco et Max78.
Réf. s/§ 3.2.1.2.1 du guide UTE C 15-520 de juillet 2007:
"Dans le cas de conducteurs mis en œuvre après la pose des conduits ou conduits-profilés, la somme des sections d'encombrement des conducteurs (Sn) ne doit pas être supérieure au tiers de la section intérieure (Si) du système de conduits ou de conduits-profilés (Si/3), voir Tableau 7 en 3.2.2.4"
Pour m'associer aux propos de RFco et Max78.
Réf. s/§ 3.2.1.2.1 du guide UTE C 15-520 de juillet 2007:
"Dans le cas de conducteurs mis en œuvre après la pose des conduits ou conduits-profilés, la somme des sections d'encombrement des conducteurs (Sn) ne doit pas être supérieure au tiers de la section intérieure (Si) du système de conduits ou de conduits-profilés (Si/3), voir Tableau 7 en 3.2.2.4"
Cordialement
GAS
GAS
-
Invité
Re: câblage
Y a t'il un risque de mettre plus de conducteurs dans une gaine que ce que la norme prévoit?
Exemple gaine diametre 20 3 fils 6mm² ou tube iro diametre 209 fils2.5mm² + 3 fils 1.5mm²?
Merci
Exemple gaine diametre 20 3 fils 6mm² ou tube iro diametre 209 fils2.5mm² + 3 fils 1.5mm²?