Question pour le câblage, le montage…
Répondre
Invité

norme c14-100

Message par Invité »

bonsoir je réalise actuellement 3 appartements,j'aurai voulu savoir si mes 3 dérivations individuelle qui comporte le 2*16² mis sous moulure spécifique pour déclipser plus facilemnent devais étre également sous gaine a l'intérieur de la moulure,merci
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7312
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: norme c14-100

Message par RFco »

Bonsoir


Te serait tu posé la question avec une alimentation passée en câble de typr RO2V/R2V??????????
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Invité

Re: norme c14-100

Message par Invité »

bonsoir,oui je sais rfco je comprends ce que tu veus dire mais certain vieux de la vieille me dise su'il faut quand meme le gainer,je leur ai dis qu'il avait tort me donne tu raison rfco,merci
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7312
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: norme c14-100

Message par RFco »

Bonjour

pas besoin de le gainer s'il est seul dans sa goulotte


@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...