câblage

Question pour le câblage, le montage…
Invité

câblage

Message par Invité »

Bonjour,

J'ai une question.

Je dois faire passer dans une gaine de diametre 20 - 3 circuits luminaires 1,5mm².
MA question est la suivante:
Est ce que je peux faire aller ces 3 circuits jusqu'à la première boite d'encatrement (interrupteur du 1er circuit lumiaire)? et de faire traverser les 2 autres circuits dans cette meme boite d'encastrement?

Merc
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7312
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: câblage

Message par RFco »

Salut


Oui, et non


A voir si les mises en oeuvre respectent le normes


@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Invité

Re: câblage

Message par Invité »

je ne comprends pas ce que tu me dis RFCO?
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7312
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: câblage

Message par RFco »

Ben, Matrix, a tu entendu parler de la NF C 15-520???


De la règle du tiers occupé (au pire)
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Invité

Re: câblage

Message par Invité »

je ne comprends rien, sois plus explicite ;-)
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7312
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: câblage

Message par RFco »

????????????



!!!!!!!!!!!!!!!!!





...............





***********afnor.xxxx
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Invité

Re: câblage

Message par Invité »

ne comprenant rien je vais passer une gaine par circuit electrique.... comme ca au moins je serai fidele à la norme
Avatar du membre
Max78
Passionné
Passionné
Messages : 2303
Enregistré le : mer. 19 mars 2008 00:36
Contact :

Re: câblage

Message par Max78 »

Bonjour,

Ce que veut dire RFco c'est que les normes sont consultables sur le site de l'AFNOR.
Sinon, normalement, il est d'usage dans une gaine, d'avoir au maximum 1/3 du volume occupé par les câbles et 2/3 de libre.

Cordialement,
Max
GAS
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 2092
Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
Localisation : Roussillon
Contact :

Re: câblage

Message par GAS »

Bonjour,
Pour m'associer aux propos de RFco et Max78.
Réf. s/§ 3.2.1.2.1 du guide UTE C 15-520 de juillet 2007:

"Dans le cas de conducteurs mis en œuvre après la pose des conduits ou conduits-profilés, la somme des sections d'encombrement des conducteurs (Sn) ne doit pas être supérieure au tiers de la section intérieure (Si) du système de conduits ou de conduits-profilés (Si/3), voir Tableau 7 en 3.2.2.4"
Cordialement
GAS
Invité

Re: câblage

Message par Invité »

Y a t'il un risque de mettre plus de conducteurs dans une gaine que ce que la norme prévoit?

Exemple gaine diametre 20 3 fils 6mm² ou tube iro diametre 209 fils2.5mm² + 3 fils 1.5mm²?

Merci
Répondre