PRISE DE TERRE

Contre la foudre, les harmoniques et compatibilités électromagnétiques
Répondre
Avatar du membre
BONROGER
Arrivant
Arrivant
Messages : 3
Enregistré le : ven. 12 sept. 2008 08:54
Contact :

PRISE DE TERRE

Message par BONROGER »

j'habite dans le Gard en site isolé. Le terrain est très très sec. Puis-je utiliser mon puit (diam. 1mètre profondeur 8,5mètres fond en argiles ) afin d'y planter un pieux et m'en servir de prise de terre. Je fonctionne avec un Groupe éléctrogène et une éolienne.

Question 2 : comment protéger mon éolienne qui se trouve à 8 mètres de haut sur un mat métallique de la foudre ?

Merci pour tout
Avatar du membre
VE Pp
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 1612
Enregistré le : mar. 18 mars 2008 19:34
Localisation : Haute-Garonne
Contact :

Re: PRISE DE TERRE

Message par VE Pp »

Bonjour,
Compte tenu de votre situation, il est vrai qu'une couche d'argile dans un puits c'est l'idéal. Votre puits à un diamètre d'un mètre, j'ai un doute pour la fixation le long de la paroi d'une câblette de terre, et planter des piquets à huit mètres de profondeur dans un puits, c'est pas très sécurisant. Toute fois, l'eau de votre puits ne doit pas être utilisée pour la consommation des humains et des animaux. Les matériaux qui composent une prise de terre : cuivre zinc, galvanisé... C'est pas recommandé pour la santé.
Des essais et des mesures pour la réalisation d'une prise de terre ont ils été effectués ?

Pour la protection de l'éolienne en premier des parafoudres sur la ligne et peut être un paratonnerre, un spécialiste dans ce domaine saura vous renseigner.
Avatar du membre
Blade3655
Assidu
Assidu
Messages : 277
Enregistré le : jeu. 17 avr. 2008 20:03
Localisation : Bouches-du-rhône / Ain
Contact :

Re: PRISE DE TERRE

Message par Blade3655 »

Un mat encore bien plus haut et + encré dans la terre attirera plus la foudre que votre éolienne. Ca c'est la méthode débrouillardise, soyez cependant attentif au risque d'incendie si vous faites cela car bien evidemment le matériel risque de ne pas être adapté si vous ne prenez pas un mât de type "paratonerre". Sinon vous avez Duval ou Franklin comme fournisseur en paratonerre. Attendez vous à quelque chose d'assez conséquent niveau prix...
L'erreur: le moyen le plus rapide d'apprendre !
Candela
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 4428
Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
Localisation : Dijon (21000)
Contact :

Re: PRISE DE TERRE

Message par Candela »

La C 15-100 interdit de réaliser une terre en plaçant une plaque ou un conducteur dans un étang, une rivière. Alors, un piquet au fond d'un puits, c'est bon pour la nature du terrain mais je ne suis pas sûr que ce soit bien conforme.
Les meilleures méthodes :
-câblette ou feuillard noyé dans le béton de propreté (l'éolienne a bien des massifs , mais je suppose que c'est trop tard)
- Ensemble (3 ?) de piquets de 2 mètres au moins de profondeur
- profitez d'une tranchée (il y a peut-être des câbles qui arrivent à l'éolienne ?) et mettez -y au moins 10 m de câblette ou de feuillard noyé dans de la terre. Profondeur mini 0,8 à 1 m à mon sens si le terrain est très sec.
- creusez (toujours 10m mini, mais abondance ne nuit pas) à 0,4 ou 0,6m, déposez votre câblette sur un fonds d'argile, recouvrez de terre végétale, plantez des rosiers (ou ce qu'il vous plaira pourvu que ce soit une plante ayant besoin d'eau sans en être avide, elle servira de témoin). Et si l'arrosage céleste ne suffit pas, prévoyez un goutte-à-goutte genre Gardéna. C'est cette méthode qui a été utilisée pour l'usine IBM de LA GAUDE située dans un terrain rocheux et qui avait besoin d'une prise de terre de qualité "informatique". Vous voyez qu'on peut joindre l'utile à l'agréable!
Bon courage
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7404
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: PRISE DE TERRE

Message par RFco »

hello,

Il y a aussi les grilles de terre


Voyez l'étendue des produits ici : http://www.forsond.com/pdf/FORSOND_04_05.pdf


@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
l interresser
Arrivant
Arrivant
Messages : 1
Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 21:28
Contact :

Re: PRISE DE TERRE

Message par l interresser »

Bonjour,
Je suis daccord avec Candela,la norme C15-100 interdit de placer un piquet ou grille de terre dans un etang ou une rivière car lorsque la foudre se dissipe,un phénomène de bulles d'air se crée autour du piquet ou du grillage de terre ;l'air est trés bon isolant....c'est comme si tu réalisais ta PE avec piquet en caoutchouc
Bonne chance
Avatar du membre
BONROGER
Arrivant
Arrivant
Messages : 3
Enregistré le : ven. 12 sept. 2008 08:54
Contact :

Re: PRISE DE TERRE

Message par BONROGER »

Merci à tous.....

J'ai bien compris la leçon;..
c'est tout a fait ce que je cherchais.....
Je retiens donc.... une tranchée de 10 m environ avec un feuillard ou tresse entérée... et une plantation de lavande (désolé mais les rosiers c'est pas le coin !!! ).... un goutte à goutte;..........

MERCI ENCORE A VOUS TOUS !!!!
Répondre

Retourner vers « Protections particulières »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 0 invité