Sélectivité partielle entre disjoncteurs

Choix de l’appareillage, du matériel,
Répondre
Avatar du membre
Las
De passage
De passage
Messages : 37
Enregistré le : mar. 23 févr. 2010 10:04
Localisation : Strasbourg (67)
Contact :

Sélectivité partielle entre disjoncteurs

Message par Las »

Bonjour,

j'aimerais avoir une confirmation par rapport à la sélectivité entre 2 disjoncteurs.

Amont : C60L 10A C (courbe C entre 5 et 10In = 50 à 100A)
Aval : C60N 2A D (courbe D entre 10 et 14In = 10 à 28A)

Le logiciel de calcul ECODIAL m'indique que la sélectivité est assurée jusqu'à 85A.
En régime TN, le courant de défaut au bout de la ligne du câble alimenté par le disjoncteur aval est de 230A.
J'ai vérifié dans le guide technique Schneider Electric le temps de déclenchement des 2 courbes :
* C60L C = 7,5ms
* C60N D = 5ms
Ma question est la suivante, en cas de courant de défaut (Id), est-ce la valeur de la limite de la sélectivité (85A) ou le temps de déclenchement des 2 disjoncteurs dont il faut tenir compte ?
Dans mon cas, étant donné que le courant de défaut est de 230A et que la limite de sélectivité est entre les 2 disjoncteurs est de 85A, je dirais que les 2 disjoncteurs déclenchent. Le seul cas qui ferait déclencher uniquement le disjoncteur aval est le fait d'avoir un courant de défaut de 70A par exemple.

Quelqu'un peut me confirmer cela.
Merci

Cordialement,

Lassana
Candela
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 4428
Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
Localisation : Dijon (21000)
Contact :

Re: Sélectivité partielle entre disjoncteurs

Message par Candela »

Bonjour,
Pour qu'il y ait sélectivité totale, il faut que les deux "plages" (intervalle entre les courbes mini-maxi) ne se recoupent en aucun point.
Le temps de déclenchement indiqué est en fait le temps total d'élimination du défaut, donc si j'ai bonne mémoire:
temps d'impulsion (le déclenchement s'arrête si le C/C cesse)
temps d'ouverture (le déclenchement a lieu de toutes façons)
temps d'arc = temps nécessaire à la coupure complète de l'arc (dépend de nombreux facteurs dont le [z_cosphi] )
A défaut d'être spécialiste (et encore!), il faut se référer aux tableau du constructeur. Le Guide de la distribution électrique (SE) donne bien (quel hasard :-o ) la valeur de 85A dans le cas que vous citez.
Il y aura donc sélectivité pour toute valeur de courant de défaut inférieure à 85 A. Au delà, il y a une zone d'incertitude dans laquelle le constructeur ne garantit rien "ptêt ben que ça déclenche, ptêt ben que non" et ensuite non-sélectivité totale.

Il faut savoir que la sélectivité entre disjoncteurs limiteurs est délicate et que les constructeurs procèdent à de nombreux essais, souvent destructifs, pour acquérir une connaissance suffisante de ce type de fonctionnement et pouvoir en tirer les tableaux qu'ils publient.
C'est aussi la raison pour laquelle on ne trouve pas de tableaux inter-marques pour la sélectivité et la filiation.
Petite remarque : mettre un courbe C en amont et un courbe D en aval, c'est un peu "se jeter dans la gueule du loup" :-x

Cordialement
Avatar du membre
Las
De passage
De passage
Messages : 37
Enregistré le : mar. 23 févr. 2010 10:04
Localisation : Strasbourg (67)
Contact :

Re: Sélectivité partielle entre disjoncteurs

Message par Las »

Merci pour la réponse !

Cordialement,

Lassana
GAS
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 2092
Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
Localisation : Roussillon
Contact :

Re: Sélectivité partielle entre disjoncteurs

Message par GAS »

Bonsoir,
En complément des propos de Candela et pour plus de précisions, la sélectivité entre dispositifs de protection contre les surintensités est évoquée au paragraphe 535.1 de la NF C 15-100. ;-)
Cordialement
GAS
Avatar du membre
Las
De passage
De passage
Messages : 37
Enregistré le : mar. 23 févr. 2010 10:04
Localisation : Strasbourg (67)
Contact :

Re: Sélectivité partielle entre disjoncteurs

Message par Las »

Bonjour,

J'ai été en contact avec un Technicien de chez Schneider Electric qui m'a fait s'avoir qu'il ne faut pas tenir compte du temps de coupure, mais uniquement de la limite de courant pour assurer la sélectivité entre 2 appareils.

Merci pour vos réponses !

Cordialement,

Lassana
Modifié en dernier par Las le mer. 30 nov. 2011 11:45, modifié 1 fois.
Candela
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 4428
Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
Localisation : Dijon (21000)
Contact :

Re: Sélectivité partielle entre disjoncteurs

Message par Candela »

Bonjour,
Las a écrit :
J'ai été en contact avec un Technicien de chez Schneider Electric qui m'a fait s'avoir qu'il ne faut pas tenir compte du temps de coupure, mais uniquement de la limite de courant pour assurer la sélectivité entre 2 appareils.
Pour compléter cette information,cette réponse s'entend dans le cas de l'utilisation des tableaux constructeur.
on peut s'intéresser au temps de coupure lorsque les courbes permettent d'envisager une sélectivité totale :
-disjoncteurs sélectifs, déclencheurs temporisés
-disjoncteur limiteur en aval, rapide en amont
-relais de protection (utilisés surtout en HTA-HTB)
Cordialement
Répondre

Retourner vers « Matériel, appareillage, équipement »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 0 invité