Bonjour à tous
Nouveau sur ce forum, je suis bricoleur mais l'électricité n'est pas ma matière favorite.
Je viens d'acquérir une maison plutôt saine au niveau électrique (dixit 2 électriciens) et j'ai une question :
J'ai un câble branché au niveau du compteur électrique qui abouti (après 20 mètres environ) dans une boite de dérivation sur un muret de jardin à l'extérieur.
Sur ce câble je mesure une tension de 220 volts au niveau du compteur.
Comment est-il possible que la tension mesurée au bout de ce câble ne soit que de 163 volts ?
Y a-t-il un truc qui m'échappe ? Pourrait-il y avoir une sorte de "fuite" de courant ?
Merci pour vos astuces ou conseils
Tension différente au bout du câble ???
Re: Tension différente au bout du câble ???
bonjour ,
c'est énorme comme chute de tension !!!!!
la boite de dérivation alimente quoi? Quelle est la section du cable?
@+
c'est énorme comme chute de tension !!!!!
la boite de dérivation alimente quoi? Quelle est la section du cable?
@+
-
Invité
Re: Tension différente au bout du câble ???
En fait je crois avoir la réponse à ma question...
Le câble est plutôt balèze, il est noir avec 5 fils : un fil jaune/vert, 2 fils noirs, 1 fil marron, 1 fil bleu.
Quand j'ai mesuré tout à l'heure, je pense avoir mesuré la tension sur un couple bleu/noir puis sur un couple marron/noir sauf qu'il n'y avait qu'un seul fil noir de branché...
Une mesure affichait 0v et l'autre 160v.
En changeant le branchement du fil noir la lecture affiche bien 230v et 0v
Je pense que c'est une histoire de phase et de neutre non ?
Le câble est plutôt balèze, il est noir avec 5 fils : un fil jaune/vert, 2 fils noirs, 1 fil marron, 1 fil bleu.
Quand j'ai mesuré tout à l'heure, je pense avoir mesuré la tension sur un couple bleu/noir puis sur un couple marron/noir sauf qu'il n'y avait qu'un seul fil noir de branché...
Une mesure affichait 0v et l'autre 160v.
En changeant le branchement du fil noir la lecture affiche bien 230v et 0v
Je pense que c'est une histoire de phase et de neutre non ?
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 14 invités
