câble vers contacts HC sur compteur

Question pour le câblage, le montage…
Répondre
Invité

câble vers contacts HC sur compteur

Message par Invité »

Bonjour à tous,
Je voudrais savoir quel câble utiliser pour me raccorder aux contacts HC du compteur. Ce câble cheminera sous tube iro en compagnie d'un 4 x 10² venant du compteur, sera protégé par D. bipolaire 5A . je bute sur les couleurs de fil (me faudrait un marron pour la phase et un?...) pour le retour sauf que je ne trouve pas ces couleurs pour des câbles en U1000 R2V en 2 x 1.5²...... donc je plante....
protection 5A: ok?
section 2 x 1.5²: ok?
type de câble ? ( câble obligatoire car traversée de bâtiment et partie enterrée)
couleurs ?
En vous remerciant par avance, bonne soirée
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7312
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: câble vers contacts HC sur compteur

Message par RFco »

bonjour


protection 2A maxi

passer un cable de type RO2V 2x1,5mm² ou 3G1,5mm² mini

pour les couleurs, peut importe tout sauf le vert/jaune


@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Invité

Re: câble vers contacts HC sur compteur

Message par Invité »

ok, merci, mais mr le consuel venu faire une visite bilan (reprise d'un ancienne installation avec séparation de compteurs) m'a demandé d'éviter le bleu et je veux pas le contrarier.... ;-) .... et je trouve pas de câble sans bleu.... ça existe?
Invité

Re: câble vers contacts HC sur compteur

Message par Invité »

Bonsoir, Tu peux scotcher le fil bleu dans une autre couleur ou alors passer un 5g1,5...
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7312
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: câble vers contacts HC sur compteur

Message par RFco »

désolé, mais avec un câble, on peut utiliser le bleu clair pour autre chose que la fonction neutre

au pire, mettre en place un repérage durable (gaine thermo-rétractable)

si besoin, je vous donnerais le texte normatif vous y autorisant


@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3500
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: câble vers contacts HC sur compteur

Message par Carminas »

Bonsoir

+1 avec RFCO

Si vraiment vous voulez ne pas utiliser le bleu, prenez un câble 4G1.5²

@+
Carminas
Invité

Re: câble vers contacts HC sur compteur

Message par Invité »

merci à tous! j'ai les infos que je souhaitais. A une prochaine [supercontent]