câble vers contacts HC sur compteur
-
Invité
câble vers contacts HC sur compteur
Bonjour à tous,
Je voudrais savoir quel câble utiliser pour me raccorder aux contacts HC du compteur. Ce câble cheminera sous tube iro en compagnie d'un 4 x 10² venant du compteur, sera protégé par D. bipolaire 5A . je bute sur les couleurs de fil (me faudrait un marron pour la phase et un?...) pour le retour sauf que je ne trouve pas ces couleurs pour des câbles en U1000 R2V en 2 x 1.5²...... donc je plante....
protection 5A: ok?
section 2 x 1.5²: ok?
type de câble ? ( câble obligatoire car traversée de bâtiment et partie enterrée)
couleurs ?
En vous remerciant par avance, bonne soirée
Je voudrais savoir quel câble utiliser pour me raccorder aux contacts HC du compteur. Ce câble cheminera sous tube iro en compagnie d'un 4 x 10² venant du compteur, sera protégé par D. bipolaire 5A . je bute sur les couleurs de fil (me faudrait un marron pour la phase et un?...) pour le retour sauf que je ne trouve pas ces couleurs pour des câbles en U1000 R2V en 2 x 1.5²...... donc je plante....
protection 5A: ok?
section 2 x 1.5²: ok?
type de câble ? ( câble obligatoire car traversée de bâtiment et partie enterrée)
couleurs ?
En vous remerciant par avance, bonne soirée
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7312
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: câble vers contacts HC sur compteur
bonjour
protection 2A maxi
passer un cable de type RO2V 2x1,5mm² ou 3G1,5mm² mini
pour les couleurs, peut importe tout sauf le vert/jaune
@+
protection 2A maxi
passer un cable de type RO2V 2x1,5mm² ou 3G1,5mm² mini
pour les couleurs, peut importe tout sauf le vert/jaune
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
-
Invité
Re: câble vers contacts HC sur compteur
ok, merci, mais mr le consuel venu faire une visite bilan (reprise d'un ancienne installation avec séparation de compteurs) m'a demandé d'éviter le bleu et je veux pas le contrarier....
.... et je trouve pas de câble sans bleu.... ça existe?
-
Invité
Re: câble vers contacts HC sur compteur
Bonsoir, Tu peux scotcher le fil bleu dans une autre couleur ou alors passer un 5g1,5...
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7312
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: câble vers contacts HC sur compteur
désolé, mais avec un câble, on peut utiliser le bleu clair pour autre chose que la fonction neutre
au pire, mettre en place un repérage durable (gaine thermo-rétractable)
si besoin, je vous donnerais le texte normatif vous y autorisant
@+
au pire, mettre en place un repérage durable (gaine thermo-rétractable)
si besoin, je vous donnerais le texte normatif vous y autorisant
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Re: câble vers contacts HC sur compteur
Bonsoir
+1 avec RFCO
Si vraiment vous voulez ne pas utiliser le bleu, prenez un câble 4G1.5²
@+
+1 avec RFCO
Si vraiment vous voulez ne pas utiliser le bleu, prenez un câble 4G1.5²
@+
Carminas
-
Invité
Re: câble vers contacts HC sur compteur
merci à tous! j'ai les infos que je souhaitais. A une prochaine ![supercontent [supercontent]](./images/smilies/yahoo_supercontent.gif)