ciruit luminaires

Question pour le câblage, le montage…
Répondre
Invité

ciruit luminaires

Message par Invité »

Bonjour,

Est-il possible de faire partir plusieurs fils d'un disjoncteur de 16A pour luminaires, pour alimenter 4 pièces différentes?
Ou bien faut-il faire partir 2 fils du disjoncteur pour les amener dans une boite de dérivation et faire les différentes répartitions?

Merci


Cordialement,

Mat
GAS
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 2092
Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
Localisation : Roussillon
Contact :

Re: ciruit luminaires

Message par GAS »

Bonjour,
Vous devez passer par une boîte de dérivation.(Art. 526.8 NFC 15-100)
Cordialement
GAS
Candela
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 4428
Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
Localisation : Dijon (21000)
Contact :

Re: ciruit luminaires

Message par Candela »

Bonjour GAS
GAS a écrit : Vous devez passer par une boîte de dérivation.(Art. 526.8 NFC 15-100)
Il me semble que cet article ne concerne que les appareils d'installation. Sur les disjoncteurs et interrupteurs modulaires, il est possible de raccorder 2 conducteurs maxi en conservant un serrage équilibré. Plus d'infos sur le document Promotelec
amicalement.
GAS
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 2092
Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
Localisation : Roussillon
Contact :

Re: ciruit luminaires

Message par GAS »

re,
Candela a écrit :l me semble que cet article ne concerne que les appareils d'installation. Sur les disjoncteurs et interrupteurs modulaires, il est possible de raccorder 2 conducteurs maxi en conservant un serrage équilibré.
Si j'ai bien compris, dans le sujet évoqué il s'agit de réaliser un repiquage pour 4 départs différents. Pour plus de précision il faudrait se référer au guide UTE C 15-520.
Le texte auquel je me réfère (Art.526.8) traite bien du repiquage des conducteurs sur les bornes d'un appareil.
Si ce même texte évoque les socles de Pct., les luminaires et les chemins lumineux, et pour réponse à matrix, j'admets faire une interprétation large du terme appareil et considérer que ce sujet s'apparente bien à un repiquage de conducteurs (le contenu du texte référencé de Promotelec évoquant quand à lui " la capacité des bornes et le nombre de conducteurs par borne déclarés par le constructeur", sans autre précision).
D'autres avis seraient les bienvenus... ;-)
Cordialement
GAS
Invité

Re: ciruit luminaires

Message par Invité »

Merci.
Candela
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 4428
Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
Localisation : Dijon (21000)
Contact :

Re: ciruit luminaires

Message par Candela »

Rebonjour,
Une petite précision : le texte Promotélec est un peu ambigu: il ne dit pas qu'il est interdit de mettre plusieurs conducteurs à condition que le constructeur l'ait prévu, mais que l'on doit s'assurer de leur bon serrage.
Mon interprétation personnelle est que c'est difficile et risqué avec plus de 2 conducteurs, même si des professionnels y arrivent, alors que c'est tout à fait correct avec 2.
Je pense que le sens de l'histoire va vers le principe d'un fil par borne quand c'est un serrage direct, et deux lorsque c'est une borne à cage, mais la norme évolue à petits pas.
Enfin les connexions automatiques présentent une bien meilleure sûreté de contact, le défaut de leurs qualités est une déconnexion malaisée. Il faut savoir ce que l'on veut...

Cordialement
GAS
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 2092
Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
Localisation : Roussillon
Contact :

Re: ciruit luminaires

Message par GAS »

Re,
Candela a écrit :Mon interprétation personnelle est que c'est difficile et risqué avec plus de 2 conducteurs, même si des professionnels y arrivent, alors que c'est tout à fait correct avec 2.
C'est également mon opinion. ;-)
Cordialement
GAS
Répondre

Retourner vers « Câbles, gaines, Tableaux, coffrets… »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 14 invités