Dangereux?

Question pour le câblage, le montage…
GAS
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 2092
Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
Localisation : Roussillon
Contact :

Re: Dangereux?

Message par GAS »

Re,
matrix a écrit :Pensez-vous que cela soit vraiment grave?
S'il s'agit d'une installation domestique on ne peu pas dire que cela revête un caractère de gravité.
Sans doute aurait-t-il été préférable d'étudier une autre solution en passage sur le plafond par exemple.
Il me semble qu'il vous manque un coude IRO en partie haute et qu'elle la raison de cette boîte de dérivation?
Cordialement
GAS
Invité

Re: Dangereux?

Message par Invité »

Le coude n'est pas encore placé, car l'installation n'est pas terminée. La boite de dérivation a été placée ici car d'autre gaines vont arriver et se croiser, donc pour éviter de les superposer, elles secroiseront dedans.

Sinon concernant le chauffage vous ne pensez pas que les fils puissent se détériorer?
La gaine a un ecart de 2cm du tuyau et le le touche pas directement?
Merci
GAS
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 2092
Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
Localisation : Roussillon
Contact :

Re: Dangereux?

Message par GAS »

Bonsoir,
Si la t° du fluide se situe bien autour des 60°c, il est permis de supposer que la chaleur transmise à la canalisation va se dissiper rapidement sur toute sa longueur du fait de la faible surface mise en situation .
Rien a craindre donc de ce côté là. En revanche veillez à bien protéger les pénétrations sur votre boîte de dérivation qui se situe sous des conduites pouvant produire de la condensation.
Cordialement
GAS
Invité

Re: Dangereux?

Message par Invité »

Merci GAS.
Invité

Re: Dangereux?

Message par Invité »

:()(

Le tube IRO est donné pour 150°C donc meme collé au tube de chauffage(qui n'atteindra pas plus de 90°C) il n'y a aucun risque
;-)
Invité

Re: Dangereux?

Message par Invité »

Merci bcp Stepheur
GAS
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 2092
Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
Localisation : Roussillon
Contact :

Re: Dangereux?

Message par GAS »

Bonjour,
Stepheur a écrit :Le tube IRO est donné pour 150°C donc meme collé au tube de chauffage(qui n'atteindra pas plus de 90°C) il n'y a aucun risque
Possible mais pas pour les canalisations qu'il abrite.
L'art. 523.1.1 de la NFC 15-100 indique au tableau 52F les températures maximales de fonctionnement pour les isolations.
Il y est notamment précisé que pour les isolant PVC la température maximale de fonctionnement ne doit pas excéder 70°c et 90°c pour les isolants PR et EPR. ;-)
Cordialement
GAS
Répondre

Retourner vers « Câbles, gaines, Tableaux, coffrets… »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 13 invités