Bonjour
J'aurais aimer savoir comment me brancher sur le tableau principal pour brancher mon tableau secondaire en sachant que sur le secondaire j'ai 6 circuits (3 prises + 3 éclairages).
Mon tableau secondaire est équipe d'un Interrupteur diff 40A 30mA type AC et chaque circuit par des disjoncteurs différentiels 16A.
Je voulais savoir comment me piquer sur le tableau principal, la section du câble entre les deux tableau et si je dois rajouter un appareil de protection dans le tableau principal pour brancher le second ?
Merci pour vos réponses.
Rajouter un tableau secondaire
-
Invité
Re: Rajouter un tableau secondaire
Bonsoir.Je vous conseille du 6mm2 repris en amont de l'interrupteur 40A.Pas de protection dans le tableau principal 30A si le L'intensité de réglage maximal du disjoncteur de branchement n'excède pas 30A.Sinon il faut mettre un disjoncteur 30A pour protéger la ligne.Au niveau du tableau secondaire il faudra installer un interrupteur différentiel 40A 30mA en tête des petits disjoncteurs
Cordialement
Cordialement
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 4 invités