Message par Invité »

Bonjour à tous,

J'ai 2 questions:
- Je souhaiterai savoir si cela est dangereux ou non normalisé de passer 3 fils (Phase, Neutre, Terre) de 2,5mm² dans une gaine de diamètre 16?
Et pour mes autres câblages, est-ce dangereux ou non légal de mettre plus de fils dans une gaine que ce qui est préconisé?
- Je souhaiterai place mon tableau secondaire dans les Wc au 1er étage, est-ce possible? La norme l'autorise ?

Merci pour tous vos conseils.

Cordialement,

Mat
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7312
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Conseils

Message par RFco »

salut


c'est normativement autorisé si on passe les fils dans la gaine avant de la poser, mais interdit si on passe les fils après l'avoir mise en place (je sait, c'est c..)
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Invité

Re: Conseils

Message par Invité »

Et concernant ma seconde question:
- Je souhaiterai place mon tableau secondaire dans les Wc au 1er étage, est-ce possible? La norme l'autorise ?
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7312
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Conseils

Message par RFco »

non, pas dans les WC, d'autant plus qu'il ne devrait pas y avoir assez de place
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Invité

Re: Conseils

Message par Invité »

J'ai des combles mais ils ne sont pas aménagés, je serai obligé de descendre l'échelle pour y accéder, pensez-vous que je puisse le placer la haut?