Bonsoir,
Je souhaite mettre dans mon sous-sol des prises électriques et interrupteurs en saillies.
La question que je me posais, une partie de mon installation électrique au sous-sol va être en saillie et une autre encastrée.
Concernant la partie en saillie, je souhaiterai mettre des gaines IRO, mais le problème au point de vu esthétique faire la jonction entre le tube IRO et ma prise ou interrupteur en saillie.
PS: je ne veux pas mettre de prises étanches.
Merci pour vos conseils.
Cordialement,
Mat.
Je souhaite mettre dans mon sous-sol des prises électriques et interrupteurs en saillies.
La question que je me posais, une partie de mon installation électrique au sous-sol va être en saillie et une autre encastrée.
Concernant la partie en saillie, je souhaiterai mettre des gaines IRO, mais le problème au point de vu esthétique faire la jonction entre le tube IRO et ma prise ou interrupteur en saillie.
PS: je ne veux pas mettre de prises étanches.
Merci pour vos conseils.
Cordialement,
Mat.
Re: avis prise électriques et gaines
salut
dans les tube IRO vous faite passer des câbles, et vous posez vos appareils en montage dit " métro "
dans les tube IRO vous faite passer des câbles, et vous posez vos appareils en montage dit " métro "
-
Invité
Re: avis prise électriques et gaines
Merci, mais est-ce la seule possibilité? au point d evu esthétique? sachant qu'il n'y aura pas d'humidité dans le sous-sol.
Merci
Merci
Re: avis prise électriques et gaines
tu peut le faire en goulottes, mais c'est plus contraignant a travailler...
-
Invité
Re: avis prise électriques et gaines
pas d'autres possibilités?
Obligé de mettre des boites de dérivations?
Obligé de mettre des boites de dérivations?
Re: avis prise électriques et gaines
Bonsoir
Il faut percer l'appareillage saillie au diamètre du tube IRL et que celui-ci pénètre légèrement dans l'appareillage.
Si nécessaire, faire un petit joint silicone, pour parfaire la jonction.
@+
Il faut percer l'appareillage saillie au diamètre du tube IRL et que celui-ci pénètre légèrement dans l'appareillage.
Si nécessaire, faire un petit joint silicone, pour parfaire la jonction.
@+
Carminas
-
Invité
Re: avis prise électriques et gaines
Cette solution me parait la mieux adaptée et plus esthétique.
Merci
Merci