Puissance apparente nominale d'un transformateur triphasé

Les intensités de CC, le pouvoir de coupure, les protections…
Répondre
Invité

Puissance apparente nominale d'un transformateur triphasé

Message par Invité »

bonjour à tous
j'ai une question à propos de la Puissance apparente nominale d'un transformateur triphasé:
j'ai trouvé qu'il y a deux relations mais j'ai pas bien assimilé la différence :

Code : Tout sélectionner

U2n=sqrt(3)U20I2n
U2n=sqrt(3)U2nI2n
est ce que la première relation signifie que la chute de tension est nulle ???puisqu'il y a la tension secondaire à vide.
Merci d'avance
Candela
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 4428
Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
Localisation : Dijon (21000)
Contact :

Re: Puissance apparente nominale d'un transformateur triphasé

Message par Candela »

Bonjour,
Piège classique!
La puissance apparente assignée d'un transfo s'exprime au primaire.
(les normes n'utilisent plus le terme "nominal", voir ICI)
Au secondaire, il faut écrire :
S = [z_racine3] I2n x Uo
I2n = intensité assignée en charge
Uo = tension assignée à vide
Calcul abstrait (ces deux valeurs ne peuvent être obtenues simultanément), mais permettant aisément de connaître l'intensité assignée au secondaire.
La puissance réellement utilisable est conditionnée par la chute de tension, laquelle dépend du rendement (valeur fixe pour une charge donnée) et surtout du [z_cosphi] (valeur essentiellement variable dépendant du réseau aval).

Par ailleurs, il ne faut pas oublier que sur un transformateur de distribution la tension secondaire dépend aussi de la tension primaire, laquelle n'est pratiquement jamais à sa valeur assignée, et de la prise de réglage utilisée.
La puissance assigné d'un transformateur est donc une caractéristique constructive, qui n'a finalement que peu d'intérêt pour l'usager.
Cordialement
Invité

Re: Puissance apparente nominale d'un transformateur triphasé

Message par Invité »

Merci pour votre réponse
Si j'ai bien compris: on écrit U2n=sqrt(3)U20I2n si on a dans l'essai à vide U20=U2n dans ce cas U2n=sqrt(3)U2nI2n , si non on écrit U2n=sqrt(3)U20I2n (car U20#U2)
Candela
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 4428
Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
Localisation : Dijon (21000)
Contact :

Re: Puissance apparente nominale d'un transformateur triphasé

Message par Candela »

Bonjour,
La puissance apparente assignée est une valeur de dimensionnement (section conducteurs, fer, refroidissement) : il s'agit de la puissance absorbée dans les conditions de laboratoire suivantes :
-tension assignée au primaire
-intensité assignée au primaire
-intensité assignée au secondaire (I2 = [z_sym04] I1, [z_sym04] est le rapport de transformation)
Dans ces conditions, U2 est quelconque et la puissance réelle au secondaire dépend de la chute de tension U2o -U2.
Ce calcul est totalement réversible avec :
-tension assignée au secondaire (alimentation par ce côté)
-intensité assignée au secondaire et au primaire (en désignant par "primaire" l'enroulement de tension la plus élevée, il s'agit la d'un essai en réversibilité)
-tension quelconque au primaire

Il est bien clair que normativement, le possesseur d'un transfo de 1000 kVA ne dispose pas de cette puissance utilisable, sauf à surcharger son transfo...
Cordialement
Invité

Re: Puissance apparente nominale d'un transformateur triphasé

Message par Invité »

Merci beaucoup pour votre réponse :)
Répondre

Retourner vers « Les protections HT BT, les TC, comptage, les énergies : S, P, Q »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 9 invités