Conducteur de terre dans canalisation

Calculs divers, électrotechnique, les mesures…
Invité

Re: Conducteur de terre dans canalisation

Message par Invité »

Merci beaucoup Candéla pour vos explications.
Effectivement, l'alimentation est issue d'un poste privé (poste HT/BT 20kV avec transfo de 800kVA).
Le neutre du transfo est relié à la terre dans le poste HT/BT.
Le régime de neutre restera en TT car des extensions ne font pas toujours l'objet d'étude et de calculs.
De plus, ses installations sont fréquement modifiées.
J'utilise Canéco BT pour réaliser mes calculs de câbles et protections.
Seulement, il est courant dans mon entreprise d'aller au delà des normes.
C'est la raison pour laquelle je souhaitais avoir un éclaircissement à ce sujet.
En tout cas, merci beaucoup pour vos infos.
Bonne continuation.
Invité

Re: Conducteur de terre dans canalisation

Message par Invité »

Bonsoir,
Personnellement, je choisirais votre seconde solution à savoir, tirer un 5G50mm²
Bien à vous
Répondre