AGCP

Message par pepsi »

Bonsoir à tous,

Je reviens sur l'AGCP que je dois installer et la question va peut étre surprendre ,concernant la longueur de 27 métres en 16 carré pour 60 A MAXI,


1°) La longueur du cable est de 27 m aller jusqu'à l' AGCP ou bien c'est le trajet aller-retour soit 13.5 métres jusqu'au disjoncteur ?

2°) Quel serait le modèle de sectionneur à utiliser dans la marque Legrand que j'utilise?

Merci et Bonne Soirée.
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7312
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: AGCP

Message par RFco »

salut


ben faut bien compter l'aller et le retour, logique, non???


@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3500
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: AGCP

Message par Carminas »

Bonjour

27m c'est la longueur du câble, donc il faut compter l'aller retour

Chez Legrand pour 60A maxi
043 30 :
http://www.e-catalogue.legrandgroup.com ... nce=004330
023 57 plus visible avec sa manette rouge, mais plus cher :
http://www.e-catalogue.legrandgroup.com ... nce=002357

@+
Carminas
Avatar du membre
pepsi
Assidu
Assidu
Messages : 335
Enregistré le : sam. 16 janv. 2010 22:07
Contact :

Re: AGCP

Message par pepsi »

Bonjour RFco et Carminas,

Merci pour vos réponses mais j'avais un doute concernant la longueur du cable et j'ai préféré demander, la distance approchera les 12.80m.

Je compte donc placer l ' AGCP sur un mur de la cuisine derrière la porte qui est vitrée donc l 'AGCP sera visible porte ouverte est ce bon ?

Merci et Bonne Journée.
Avatar du membre
pepsi
Assidu
Assidu
Messages : 335
Enregistré le : sam. 16 janv. 2010 22:07
Contact :

Re: AGCP

Message par pepsi »

Bonjour,

Je me suis mal expliqué concernant la pose de l'AGCP ,est'il autorisé par le consuel que le sectionneur soit placé derrière la porte vitrée de la cuisine ?

Merci pour vos réponses
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7312
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: AGCP

Message par RFco »

bonjour

il ne sera pas dans une pièce seche, certes, mais bien au niveau de l'unité de vie et accessible


@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
pepsi
Assidu
Assidu
Messages : 335
Enregistré le : sam. 16 janv. 2010 22:07
Contact :

Re: AGCP

Message par pepsi »

Bonjour RFco,


Merci pour votre réponse je me faisais du soucis pour cette AGCP à placer dans la maison,maintenant il m'est venu une autre idée,comme

ce n'est pas une pièce seche je supprimerai la porte et je ferai une ouverture en forme d'arche ( genre passe-plat )dans ce mur libre de chaque

coté et de cette façon l'on pourra également actionner l' AGCP depuis le séjour,qu'en penser vous ?

Cordialement Pepsi
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7312
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: AGCP

Message par RFco »

ca ne change rien quant à son emplacement


il ne doit pas obligatoirement etre visible, seulement accessible depuis l'unité de vie
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
pepsi
Assidu
Assidu
Messages : 335
Enregistré le : sam. 16 janv. 2010 22:07
Contact :

Re: AGCP

Message par pepsi »

Bonsoir RFco,

Merci pour votre réponse et Bonne Soirée .
Répondre