je viens de faire construire ma maison.
ERDF pose le compteur ce jour et je dois maintenant le relier à la maison.
La longueur entre les 2 est de 115 mètres.
Pourriez-vous m'indiquer le type de câble qu'il faut prendre pour effectuer le raccordement en sachant que j'ai une alimentation en 12Kva Monophasé et un compteur "30-60" a priori ?
Vers qui m'orienter pour la fourniture et le coût de ce câble (site ou autres grossistes) ?
Merci de vos conseils.
Bonne journée.
Câble entre compteur et habitation
Re: Câble entre compteur et habitation
bonjour,
il vous faudrait un cable en 70mm² cuivre ou 95 mm² aluminium.
vous trouverez facilement ces cables chez les grossistes en électricité.
@+
il vous faudrait un cable en 70mm² cuivre ou 95 mm² aluminium.
vous trouverez facilement ces cables chez les grossistes en électricité.
@+