gaine flexi choc

Question pour le câblage, le montage…
Répondre
Invité

gaine flexi choc

Message par Invité »

Bonjour,je vais posé de la gaine flexi choc pour colonne montante(c14-100),je voudrais savoir si celle-ci devait etre encastré dans les murs ou si elle pouvait rester apparente accrocher sur le mur,merci
pericles
Expert
Expert
Messages : 1263
Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
Localisation : ile de france
Contact :

Re: gaine flexi choc

Message par pericles »

bonsoir,
la gaine peut être utilisée pour:

La pose en montage apparent ou encastré dans les installations électriques des bâtiments d’habitation.

Le passage montage apparent en colonne montante dans les bâtiments collectifs.

Pour info voir le mémo http://www.casimages.com/f.php?f=110519015158738835.pdf

cordialement
Invité

Re: gaine flexi choc

Message par Invité »

bonjour,le passage de la colonne montante doit elle se faire obligatoirement en partie commune(la cage d'escalier en l'occurence)
pericles
Expert
Expert
Messages : 1263
Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
Localisation : ile de france
Contact :

Re: gaine flexi choc

Message par pericles »

bonsoir,
Les colonnes électriques sont installées dans des gaines de colonne d’immeubles ou en apparent dans la cage d’escalier (réhabilitation seulement).

Voir le mémo http://www.casimages.com/f.php?f=111015020026684922.pdf

cordialement
Répondre

Retourner vers « Câbles, gaines, Tableaux, coffrets… »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 4 invités