Protection alimentation bâtiment séparé

Réalisation de petites installations ou extensions, les volumes de protection, normes, Consuel…
Répondre
Avatar du membre
camaxmarer
De passage
De passage
Messages : 15
Enregistré le : mer. 10 mars 2010 08:56
Contact :

Protection alimentation bâtiment séparé

Message par camaxmarer »

Bonjour,

Je dois alimenter en 380v un local distant de 25 m du tableau général .
Dois je mettre une protection en tête de ligne ( tableau général ) et une sur sur le tableau d'arrivée , ou bien une seule est elle suffisante?
Sachant que le local à alimenter sera équipé avec des inter diff 30 mA etc...

merci
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3496
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: Protection alimentation batiment déparé

Message par Carminas »

Bonjour

Disjoncteur en amont du câble dans le tableau général
Interrupteur sectionneur à l'arrivé dans le tableau d'arrivée pour coupure générale.

@+
Carminas
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7284
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Protection alimentation bâtiment séparé

Message par RFco »

bonjour


mettez une protection au départ (disjoncteur)
un inter sectionneur omnipolaire suffira à l'arrivée


@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
camaxmarer
De passage
De passage
Messages : 15
Enregistré le : mer. 10 mars 2010 08:56
Contact :

Re: Protection alimentation bâtiment séparé

Message par camaxmarer »

Merci, vous confirmez mon idée, bon we :)
Répondre

Retourner vers « Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 3 invités