PC et 30% de vide dans le tableau!

Question pour le câblage, le montage…
Répondre
Invité

PC et 30% de vide dans le tableau!

Message par Invité »

Bonjour,
Mon patron a eu une contre visite soi disant a cause de moi! Car je n'ai Pas laissé 30% de vide dans le tableau et aussi je n'ai pas mis des prise dans le tableau. Est ce que le Consuele a le droit de nous mettre une contre visite a cause de sa. Merci pour vos réponses
Avatar du membre
Didier62
Expert
Expert
Messages : 1155
Enregistré le : mar. 5 mai 2009 13:27
Contact :

Re: PC et 30% de vide dans le tableau!

Message par Didier62 »

salut,
pour les prises de courant ,elles peuvent étres dans le tableau ou à coté.
30% de réserve est une moyenne,(il peut y avoir plus ou moins) mais de là à refuser le consuel pour ces broutilles ,ca me parait fort .....
le vérificateur devat étre de mauvais poil ce jour là :(
@+
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7312
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: PC et 30% de vide dans le tableau!

Message par RFco »

salut



pour le tableau, c'est 20% (des modules utilisés et non des modules possibles)

pour les prises improprement appellées prises tableau (ce sont des prises GTL), ne pas les avoir installées ni prévues (protection dédiée) est une non conformité, certes mais qui ne necessite pas obligatoirement une contre visite


pour les 20% il aurait suffi de mettre un tableau une rangée vide en dessous de l'existant (ou à côté)


@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Invité

Re: PC et 30% de vide dans le tableau!

Message par Invité »

Merci pour l'aide
Répondre