Bonjour,
Mon patron a eu une contre visite soi disant a cause de moi! Car je n'ai Pas laissé 30% de vide dans le tableau et aussi je n'ai pas mis des prise dans le tableau. Est ce que le Consuele a le droit de nous mettre une contre visite a cause de sa. Merci pour vos réponses
PC et 30% de vide dans le tableau!
Re: PC et 30% de vide dans le tableau!
salut,
pour les prises de courant ,elles peuvent étres dans le tableau ou à coté.
30% de réserve est une moyenne,(il peut y avoir plus ou moins) mais de là à refuser le consuel pour ces broutilles ,ca me parait fort .....
le vérificateur devat étre de mauvais poil ce jour là
@+
pour les prises de courant ,elles peuvent étres dans le tableau ou à coté.
30% de réserve est une moyenne,(il peut y avoir plus ou moins) mais de là à refuser le consuel pour ces broutilles ,ca me parait fort .....
le vérificateur devat étre de mauvais poil ce jour là
@+
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7312
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: PC et 30% de vide dans le tableau!
salut
pour le tableau, c'est 20% (des modules utilisés et non des modules possibles)
pour les prises improprement appellées prises tableau (ce sont des prises GTL), ne pas les avoir installées ni prévues (protection dédiée) est une non conformité, certes mais qui ne necessite pas obligatoirement une contre visite
pour les 20% il aurait suffi de mettre un tableau une rangée vide en dessous de l'existant (ou à côté)
@+
pour le tableau, c'est 20% (des modules utilisés et non des modules possibles)
pour les prises improprement appellées prises tableau (ce sont des prises GTL), ne pas les avoir installées ni prévues (protection dédiée) est une non conformité, certes mais qui ne necessite pas obligatoirement une contre visite
pour les 20% il aurait suffi de mettre un tableau une rangée vide en dessous de l'existant (ou à côté)
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 8 invités
