séparation dans la goulotte

Question pour le câblage, le montage…
Répondre
Invité

séparation dans la goulotte

Message par Invité »

bonjour

la goulotte qui part du logement jusqu'a la partie commune contient du courant fort et faible. je dois mettre d'un coté de la séparation mes alimentations téléphones et télévisions et de l'autre mon cable de branchement ainsi que le téléreport.

Est ce que la terre en 16 peut passer avec le cable de branchement et le téléreport?
GAS
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 2092
Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
Localisation : Roussillon
Contact :

Re: séparation dans la goulotte

Message par GAS »

Bonjour,
sensas 3582 a écrit :Est ce que la terre en 16 peut passer avec le cable de branchement et le téléreport?
Oui sans problème car elle relève du réseau BT.
Cordialement
GAS
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3500
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: séparation dans la goulotte

Message par Carminas »

Bonjour

Si le compteur et le disjoncteur ERDF sont dans le logement, ce qui semble être le cas puisque vous parlez de télereport, il faut un compartiment dédié avec un couvercle dédié pour l'arrivée ERDF + le téléreport, car ils sont du domaine de la NF C 14-100.
Vous ne pouvez pas mettre la terre avec.

S'ils sont plus amont en partie commune, pas de problème dans ce cas.

@+
Carminas
Invité

Re: séparation dans la goulotte

Message par Invité »

Oui effectivement le disjoncteur erdf se situera dans le logement.

Il Faudra donc que que prevois 3 compartiments pour accéder jusqu'à la colonne?
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3500
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: séparation dans la goulotte

Message par Carminas »

Oui c'est en général ce qui se fait :
- arrivée ERDF avec couvercle séparée
- courant fort
- courant faible.

Image

Reste que si vous n'avez que la terre à passer, il est peut être toléré de la mettre dans le compartiment courant faible, surtout si ces câbles sont blindés.

@+
Carminas
Répondre

Retourner vers « Câbles, gaines, Tableaux, coffrets… »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 13 invités