profondeur cable MT
profondeur cable MT
Boujour
Selon les normes a quelle profondeur doit cheminer une alimentation MT qui passerait en fourreaux exterieur .
Merci
Selon les normes a quelle profondeur doit cheminer une alimentation MT qui passerait en fourreaux exterieur .
Merci
Re: profondeur cable MT
Quelle est la norme ?
Merci
Merci
-
- Modérateur & Admin
- Messages : 2092
- Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
- Localisation : Roussillon
- Contact :
Re: profondeur cable MT
Bonjour Yam,
La norme qui traite des règles concernant les installations HT est la NFC 13-200 et celle qui traite des postes de livraison à l'intérieur d'un bâtiment est la NFC 13-100.
La norme qui traite des règles concernant les installations HT est la NFC 13-200 et celle qui traite des postes de livraison à l'intérieur d'un bâtiment est la NFC 13-100.
Cordialement
GAS
GAS
Re: profondeur cable MT
Salut GAS
J'ai prouvé des infos sur la UTE C15-900 du CD REF
je ne peut pas me basser a ce que j'ai trouvé alors ?
J'ai prouvé des infos sur la UTE C15-900 du CD REF
je ne peut pas me basser a ce que j'ai trouvé alors ?
- VE Pp
- Modérateur & Admin
- Messages : 1549
- Enregistré le : mar. 18 mars 2008 19:34
- Localisation : Haute-Garonne
- Contact :
Re: profondeur cable MT
Bonsoir,
Que dit-elle la norme ?
Que dit-elle la norme ?
- pinss67
- Passionné
- Messages : 712
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 18:21
- Localisation : Bas-Rhin
- Contact :
Re: profondeur cable MT
bonjour
La norme UTE C 15-900 traite les Réseaux de bande passante 100 MHz max/ câbles STP(3 GHz pour le coaxial)soit : VDI et GTB
Dans votre situation, vous devez utiliser la norme NFC 13-100 VOIR 13-200 comme l'a précisé mon ami Gas..
Au plaisir
La norme UTE C 15-900 traite les Réseaux de bande passante 100 MHz max/ câbles STP(3 GHz pour le coaxial)soit : VDI et GTB
Dans votre situation, vous devez utiliser la norme NFC 13-100 VOIR 13-200 comme l'a précisé mon ami Gas..
Au plaisir
-----------: Equipe Volta Electricité :-----------
=>Limite de responsabilité / Utilisation du forum
=>Les règles du forum
=>Questions fréquentes d'utilisation
=>Limite de responsabilité / Utilisation du forum
=>Les règles du forum
=>Questions fréquentes d'utilisation
-
- Modérateur & Admin
- Messages : 4428
- Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
- Localisation : Dijon (21000)
- Contact :
Re: profondeur cable MT
Bonjour,
La C13-100 ne traite que des postes Abonnés HTA raccordés au réseau public. Peut-être la 13-200...
Sans en être certain, je ne crois pas que les dispositions soient différentes pour la HTA et la BT.
Ce serait donc 5O cm (dessus du câble) en terrain courant et 85 cm sous chaussée ou trottoir (C15-100). La Ville de Paris (ou il n'y a pas beaucoup de champs!) impose 0,90 m.
Il semble que la norme ad-hoc soit la NFC 11-201.
La C13-100 ne traite que des postes Abonnés HTA raccordés au réseau public. Peut-être la 13-200...
Sans en être certain, je ne crois pas que les dispositions soient différentes pour la HTA et la BT.
Ce serait donc 5O cm (dessus du câble) en terrain courant et 85 cm sous chaussée ou trottoir (C15-100). La Ville de Paris (ou il n'y a pas beaucoup de champs!) impose 0,90 m.
Il semble que la norme ad-hoc soit la NFC 11-201.
-
- Expert
- Messages : 1168
- Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
- Localisation : ile de france
- Contact :
Re: profondeur cable MT
Bonjour, en effet la spécification technique HN 11 S 01 est remplacée par UTE C 11 001 ; je pense que les câbliers (SILEC , NEXANS …..) doivent pouvoir indiquer les modes de poses suivants les contraintes environnementales et le mode de déroulage.
ci-après un mémo avec les liens des infos que j’ai pu retrouvées sur le net
http://photomaniak.com/upload/out.php/i ... OHTABT.pdf
cordialement
ci-après un mémo avec les liens des infos que j’ai pu retrouvées sur le net
http://photomaniak.com/upload/out.php/i ... OHTABT.pdf
cordialement
-
- Expert
- Messages : 1168
- Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
- Localisation : ile de france
- Contact :
Re: profondeur cable MT
les liens ne fonctionne pas
je relance
http://www.nexans.fr/eservice/France-fr ... V.html#top
http://www.nexans.fr/eservice/France-fr ... rains.html
je relance
http://www.nexans.fr/eservice/France-fr ... V.html#top
http://www.nexans.fr/eservice/France-fr ... rains.html
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 51 invités