Bonsoir
Pour un tableau divisionnaire, tout dépend de la puissance dont on veut disposer à l'arrivée et de l'hypothèse de chute de tension prise.
Le tableau de Promotelec est très prudentiel car il prend une hypothèse de 1% qui peut éventuellement se justifier lorsque le disjoncteur de branchement est à l'extérieur, en limite de propriété.
Si le disjoncteur de branchement est à l'intérieur à côté du tableau de répartion principal, une hypothèse de 2% est correcte. Avec celle-ci sur 27m et du :
- 16² vous passez sans problème les 45A de votre abonnement
- 10² vous devez mettre à l'origine un disj 32A qui vous laissera 7,3 kW de dispo
- 6² vous devez mettre à l'origine un disj 20A qui vous laissera 4,6 kW de dispo
A vous de voir en fonction de l'usage prévu, mais avec du 16² vous êtes tranquille.
@+
cablage entre deux tableaux electriques
Re: cablage entre deux tableaux electriques
pericles a écrit :bonsoir, une solution ci-après pour réaliser la liaison tableau répartition tableau divisionnaire
le lien http://photomaniak.com/upload/out.php/i ... nnaire.pdf
cordialement
bonsoir,
quelqu'un peut il m'indiquer quel est le type de borne indiqué dans le schéma référencé ci-dessus? Il s'agit pour simplifier d'un gros domino? suis je obliger de mettre le 3G16 dans une gaine de 32, ou simplement sans gaine?
merci aà tous et pour tout, mes travaux avancent grâce à votre aide
thierry
Re: cablage entre deux tableaux electriques
Bonsoir
Il suffit d'utiliser les borniers phase ou neutre que l'on trouve désormais dans la plupart des tableaux
Par exemple celui-ci :
http://www.e-catalogue.legrandgroup.com ... nce=004812
Pour le 3G16 cela dépend du type de câble et du mode de pose.
Si c'est du R2V en apparent pas de problème
@+
Il suffit d'utiliser les borniers phase ou neutre que l'on trouve désormais dans la plupart des tableaux
Par exemple celui-ci :
http://www.e-catalogue.legrandgroup.com ... nce=004812
Pour le 3G16 cela dépend du type de câble et du mode de pose.
Si c'est du R2V en apparent pas de problème
@+
Carminas