Coupure TV et store

Question pour le câblage, le montage…
Répondre
Avatar du membre
christophe
Assidu
Assidu
Messages : 130
Enregistré le : dim. 7 mars 2010 11:32
Localisation : Strasbourg
Contact :

Coupure TV et store

Message par christophe »

Bonjour,

Tout les jours au crépuscule j'ai un automatisme qui ferme tout les volets du RDC de la maison (8 volets) sauf dérogation de ma part.

Le problème est qu'au moment ou tout les moteurs s'actionnent la TV se coupe 1/2 seconde.

D'où peut provenir ce problème?

Merci

Christophe
Avatar du membre
Max78
Passionné
Passionné
Messages : 2303
Enregistré le : mer. 19 mars 2008 00:36
Contact :

Re: Coupure TV et store

Message par Max78 »

Bonjour,

Surement une chute de tension dû à la mise en marche de 8 moteurs en même temps.

Essayez de faire un test en fermant seulement deux stores puis une fois qu'ils sont fermés en fermer deux autres etc à la chaîne jusqu'à ce qu'ils soient tous fermés.

Cordialement,
Max
Avatar du membre
christophe
Assidu
Assidu
Messages : 130
Enregistré le : dim. 7 mars 2010 11:32
Localisation : Strasbourg
Contact :

Re: Coupure TV et store

Message par christophe »

Max78 a écrit :Bonjour,
Essayez de faire un test en fermant seulement deux stores puis une fois qu'ils sont fermés en fermer deux autres etc à la chaîne jusqu'à ce qu'ils soient tous fermés.
Max
Effectivement,

Le problème n'existe pas si je les fermes par un ou deux à la fois.

Existe t-il un moyen de contourner le problème?


A+
Avatar du membre
Max78
Passionné
Passionné
Messages : 2303
Enregistré le : mer. 19 mars 2008 00:36
Contact :

Re: Coupure TV et store

Message par Max78 »

Bonjour,

Dans l'idéal, il faudrait qu'automatiquement il en ferme que 2 maximum simultanément. Ils sont commandés comment vos volets roulants ? Vous parliez d'une dérogation, vous pouvez nous en dire plus sur le système sur lequel vous réglez çà ?

Cordialement,
Max
Avatar du membre
christophe
Assidu
Assidu
Messages : 130
Enregistré le : dim. 7 mars 2010 11:32
Localisation : Strasbourg
Contact :

Re: Coupure TV et store

Message par christophe »

Bonsoir,

Toute mon installe est géré en KNX. Je peux donc aisément insérer un décalage de quelque ms entre chaque départ de moteur. Outre le fait que ce n'est pas très agréable d'entendre 8 départs de moteur espacé d'1/2 sec je trouve bizarre que des moteurs de volet puisse générer une baisse de tension.

A+
Invité

Re: Coupure TV et store

Message par Invité »

Bonjour

Si vous étes équipés en domotique KNX vous pouvez paraméter tous les scénarios possibles.
Par exemple faire démmarer tous les stores avec 5 secondes d'intervale de façon a ne plus avoir ce gros appel de courant a l'instant T
Il vous faut pour cela le logiciel qui va bien en fonction de la marque des relais KNX
Si vous ne possédez pas le logiciel il faudra vous rapprocher de votre installateur.
C'est vraiment une intervention trés rapide, en 10 minutes c'est réglé.
A+
Avatar du membre
christophe
Assidu
Assidu
Messages : 130
Enregistré le : dim. 7 mars 2010 11:32
Localisation : Strasbourg
Contact :

Re: Coupure TV et store

Message par christophe »

Bonjour,

C'est moi l'installateur et j'ai le logiciel qui va bien (ETS4). Le seul soucis c'est que via les scénarios on ne peut pas décaler de x seconde un départ de volet. Il faut pour cela un superviseur (domoeva, HS3 etc..), chose que j'aimerai éviter dans un premier temps.

Je ne pensais pas que des moteurs de stores puissent créer une chute de tension.

A+
Avatar du membre
Didier62
Expert
Expert
Messages : 1155
Enregistré le : mar. 5 mai 2009 13:27
Contact :

Re: Coupure TV et store

Message par Didier62 »

salut,
christophe a écrit :Je ne pensais pas que des moteurs de stores puissent créer une chute de tension.
vous avez un appel de courant à la mise sous tension d'autant plus important que les moteurs sont puissants.
quelle est tension d'alimentation chez vous?
A part la tv, les appareils électroniques sensibles ne "décrochent" pas quand on alimente les moteurs (box,radio réveil.....)
Avatar du membre
christophe
Assidu
Assidu
Messages : 130
Enregistré le : dim. 7 mars 2010 11:32
Localisation : Strasbourg
Contact :

Re: Coupure TV et store

Message par christophe »

Bonjour,

Les moteurs sont des 230v. Et la tension réseau est assez proche (228V à l'instant sur une prise). A priori rien d'autre ne décroche.

A+
Répondre

Retourner vers « Câbles, gaines, Tableaux, coffrets… »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 7 invités