Quel mode de pose choisiriez-vous dans la 15-105 pour déterminer le courant admissible d'une liaison en filerie interne (dans une armoire) entre le disjoncteur général et le répartiteur.
Cas concret: disjoncteur calibré à 160A (réglable à 128) dont la liaison entre l'aval et le répartiteur de phases est faite de filerie souple 1x35mm2 (unipolaire).
Pour déterminer ce Iz, j'ai pris un mode de pose B (qui correspond à une pose de câble sous conduits) car on peut estimer que cette filerie est enfermée comme dans une goulotte... J ai pris un cas assez défavorable.
Que prendriez vous ? Je tombe sur un courant admissible de 110A

Cordialement...