Quel mode de pose choisiriez-vous dans la 15-105 pour déterminer le courant admissible d'une liaison en filerie interne (dans une armoire) entre le disjoncteur général et le répartiteur.

Cas concret: disjoncteur calibré à 160A (réglable à 128) dont la liaison entre l'aval et le répartiteur de phases est faite de filerie souple 1x35mm2 (unipolaire).

Pour déterminer ce Iz, j'ai pris un mode de pose B (qui correspond à une pose de câble sous conduits) car on peut estimer que cette filerie est enfermée comme dans une goulotte... J ai pris un cas assez défavorable.

Que prendriez vous ? Je tombe sur un courant admissible de 110A :-o

Cordialement...
Cordialement,
Nonolost 8-)
Avatar du membre
philippe68
Assidu
Assidu
Messages : 293
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 21:55
Contact :

Re: Iz câblage interne

Message par philippe68 »

bonjour,
effectivement Iz pour ce conducteur peut paraitre juste au vu de l'intensité nominale mise en oeuvre
Remplacement à préconiser par du 70mm² pour 160A dont le dimensionnement serait beaucoup plus approprié

Cordialement
Avatar du membre
nonolost
Expert
Expert
Messages : 241
Enregistré le : sam. 17 oct. 2009 15:32
Contact :

Re: Iz câblage interne

Message par nonolost »

Bonjour,

Merci pour votre réponse.
Donc on peut considérer ce mode de pose lors d'une vérification d'intensité admissible dans un câblage interne à une armoire ?

Cdt,
Cordialement,
Nonolost 8-)