BRANCHEMENT CONTACTEUR HAGER ES230
-
Invité
BRANCHEMENT CONTACTEUR HAGER ES230
Bonjour,
Je cherche des informations concernant l'utilisation de ce modèle de contacteur ainsi que son branchement ;
je suis en location, le contacteur jour nuit étant défectueux, le contacteur a été rempacé en Janvier par un électricien, j'ai immédiatement constaté que le chauffe-eau fonctionnait en journée, ce à quoi l'électricien a répondu que ce n'était pas genant ; il s'avère donc que ma consommation electrique est exagérée, je considérais qu'il s'agissait d'une inversion dans le branchement, cependant le fabricant m'a confirmé que ce contacteur n'était pas adapté ; par defaut je dois aussi verifier le branchement suite à une coupure du chauffe-eau ;
merci
Je cherche des informations concernant l'utilisation de ce modèle de contacteur ainsi que son branchement ;
je suis en location, le contacteur jour nuit étant défectueux, le contacteur a été rempacé en Janvier par un électricien, j'ai immédiatement constaté que le chauffe-eau fonctionnait en journée, ce à quoi l'électricien a répondu que ce n'était pas genant ; il s'avère donc que ma consommation electrique est exagérée, je considérais qu'il s'agissait d'une inversion dans le branchement, cependant le fabricant m'a confirmé que ce contacteur n'était pas adapté ; par defaut je dois aussi verifier le branchement suite à une coupure du chauffe-eau ;
merci
Re: BRANCHEMENT CONTACTEUR HAGER ES230
salut
ici il est indiqué que le HAGER ES230 est un contacteur a contact normalement fermé . ce sont donc des contacts a ouverture. précisément le contraire de ce qu'il faut pour faire fonctionner un chauffe eau en HC.
il t'aurai fallu le ES220A.
ici il est indiqué que le HAGER ES230 est un contacteur a contact normalement fermé . ce sont donc des contacts a ouverture. précisément le contraire de ce qu'il faut pour faire fonctionner un chauffe eau en HC.
il t'aurai fallu le ES220A.
tu est sur que c'est un électricien ? un marchand de tapis n’aurai pas dit mieux ( bien que je n'ai rien contre les marchands de tapis ..... ) il aurai le surplus de ta facture d'elec a payer il ne dirai pas ça .......j'ai immédiatement constaté que le chauffe-eau fonctionnait en journée, ce à quoi l'électricien a répondu que ce n'était pas genant ; il s'avère donc que ma consommation electrique est exagérée
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7312
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: BRANCHEMENT CONTACTEUR HAGER ES230
salut
en hager les références possibles pour un contacteur jour/nuit sont
ETN201 : http://catalogue.hager.fr/default?app=C ... &pr=164815
ETS221B : http://catalogue.hager.fr/default?app=C ... &pr=120810
ET221 : http://catalogue.hager.fr/default?app=C ... =1&pr=9860
l'ES220A n'est pas prévu pour ce type d'application
@+
en hager les références possibles pour un contacteur jour/nuit sont
ETN201 : http://catalogue.hager.fr/default?app=C ... &pr=164815
ETS221B : http://catalogue.hager.fr/default?app=C ... &pr=120810
ET221 : http://catalogue.hager.fr/default?app=C ... =1&pr=9860
l'ES220A n'est pas prévu pour ce type d'application
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
-
Invité
Re: BRANCHEMENT CONTACTEUR HAGER ES230
J'ai l'intention de faire constater pour demander le remboursement des factures ; le souci c'est que j'ai du remplacer un coupe circuit, l'installation n'étant pas veritablement au point les fils du contacteur sont tombés et je n'ai pas reussi à trouver le branchement correct, j'ai cherché des schemas sur le web mais aucun des branchements ne s'est avéré probant, je dois rebrancher le contacteur pour pouvoir faire constater - je ne peux pas demander à l'electricien concerné de s'en occuper étant donné que je dois demander le remboursement par la suite
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7312
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: BRANCHEMENT CONTACTEUR HAGER ES230
une photo??????
en haut, phase et neutre venant de la protection
en bas phase et neutre alimentant le ballon
sur A1, le neutre en provenance du 2A
sur A2 la phase en provenance du relais 175hZ d'EDF ou du compteur électronique
@+
en haut, phase et neutre venant de la protection
en bas phase et neutre alimentant le ballon
sur A1, le neutre en provenance du 2A
sur A2 la phase en provenance du relais 175hZ d'EDF ou du compteur électronique
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
-
Invité
Re: BRANCHEMENT CONTACTEUR HAGER ES230
Merci, je vais essayer, si nec demain je passerai des photos
Re: BRANCHEMENT CONTACTEUR HAGER ES230
salut RFco
aurai je mal lu ces pages du catalogue HAGER ?
juste pour ma culture personnelle, qu'est ce qui empêche le ES220A de servir de contacteur J/N ? si je lit bien, il a bien 2 contacts a fermeture et les position auto/stop/marche forcée...
je me trompe ?
en tout cas tu a plus d'experience que moi en ce domaine, je m'incline donc
juste pour ma culture personnelle, qu'est ce qui empêche le ES220A de servir de contacteur J/N ? si je lit bien, il a bien 2 contacts a fermeture et les position auto/stop/marche forcée...
je me trompe ?
en tout cas tu a plus d'experience que moi en ce domaine, je m'incline donc
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7312
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: BRANCHEMENT CONTACTEUR HAGER ES230
autant que je saches,(certain à 99,99%) il n'y a pas de retour en automatique lors du passage HP/HC envoyé par le compteur électronique ou le relais 175Hz si mis en marche forcée précédemment
@micalement...
@micalement...
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Re: BRANCHEMENT CONTACTEUR HAGER ES230
ha ok. je n'avait pas pensai a cette fonction la ....
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 4 invités
