Entree arriere de goulotte et prises pour communication

Question pour le câblage, le montage…
Répondre
Invité

Entree arriere de goulotte et prises pour communication

Message par Invité »

Bonjour

Je suis Anglais et desoler pour ma mauvais Francais. Je voudrais savoir s'il est OK a faire coupe un trou arriere le goulotte in PVC et derrier le tableau de branchement pour le entree des cables et fils dans gaines . Le goulotte est monter sur placo avec montants metallique.

Aussi je pense il est obligatoire avoir au moins 2 prises pour les appareils communication. Est ce que possible a mettre 2 prises surs le placo a cote de le goulotte?
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7312
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Entree arriere de goulotte et prises pour communication

Message par RFco »

bonjour


oui pour ces deux questions, c'est possible, et tout à fait autorisé, dans les normes...


pour les trous dans la goulotte, ok, si pas derrière le tableau disjoncteur/compteur EDF


@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Invité

Re: Entree arriere de goulotte et prises pour communication

Message par Invité »

Merci

Puis-je ajouter 2 prises plus surs le meme circuit a deux metre de le goulotte pour raccordement un router wifi et un portier video relie avec transformer 12V?
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7312
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Entree arriere de goulotte et prises pour communication

Message par RFco »

mieux vaut avoir une alimentation dédiée, prévue que pour cela...
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Invité

Re: Entree arriere de goulotte et prises pour communication

Message par Invité »

Merci

Peut etre j'arrive a la limit si est necessaire a laisse 20% sur le tableau de repartition. Il est obligatoire laisser 20%?
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3500
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: Entree arriere de goulotte et prises pour communication

Message par Carminas »

Bonsoir

Le norme demande les 20% de libre.
Mais je ne sais pas si le consuel est tolérant par rapport à cela.
Si nécessaire ajoutez un tableau vide d'une rangée en dessous ou au dessus de l'actuel (en respectant les hauteurs 0m90 1m80).

@+
Carminas
Invité

Re: Entree arriere de goulotte et prises pour communication

Message par Invité »

Merci pour votre avis.
Répondre

Retourner vers « Câbles, gaines, Tableaux, coffrets… »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 10 invités