Tri-phasé et compteur secondaire en mono

Question pour le câblage, le montage…
Invité

Tri-phasé et compteur secondaire en mono

Message par Invité »

Bonsoir,

En cours d'aménagement du garage de mon père équipé d'une installation complète en tri-phase, je souhaiterais savoir si il m'est possible, et surtout comment, d'installer un tableau en mono phasé afin d'installer 4 prises de courant et un va et vient ?

D'avance, merci.
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3500
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: Tri-phasé et compteur secondaire en mono

Message par Carminas »

Bonjour

Oui c'est possible.
Repartir à partir d'une de la phase la moins chargée et du neutre.

Mais attention, ce n'est possible que si vous ne tirez pas trop , car sinon vous risquez de dépasser la puissance maxi autorisée sur une phase.

Vous pouvez vous inspirer de cela

Image

@+
Carminas
Invité

Re: Tri-phasé et compteur secondaire en mono

Message par Invité »

Merci de votre réponse.

J'ai testé les 3 phases : 232, 236 et 238 volts.
Si je suis votre raisonnement, il faut me connecter sur la phase à 232 ??
Avatar du membre
Max78
Passionné
Passionné
Messages : 2303
Enregistré le : mer. 19 mars 2008 00:36
Contact :

Re: Tri-phasé et compteur secondaire en mono

Message par Max78 »

Bonjour,

Dans la logique, la phase la moins chargée est celle ou vous avez branché le moins d'appareils dessus.

Si c'est équivalent, à votre place, je prendrais plutôt celle à 238 que celle à 232 pour augmenter les distances de câbles en étant moins gener avec la chute de tension.

Cordialement,
Max
Invité

Re: Tri-phasé et compteur secondaire en mono

Message par Invité »

Merci pour tous ces renseignements.
Avatar du membre
fab
Expert
Expert
Messages : 685
Enregistré le : jeu. 7 août 2008 23:54
Contact :

Re: Tri-phasé et compteur secondaire en mono

Message par fab »

salut

attention , les tension mesurées dépendent de la tension du réseau. elle peuvent donc varier. Rien ne dit que la phase a 238 ne soit pas a 220 cet hivers pendant que le 2 autre n'auront pas bougé ...
Invité

Re: Tri-phasé et compteur secondaire en mono

Message par Invité »

Dans le doute, laquelle dois-je utiliser ?
Avatar du membre
fab
Expert
Expert
Messages : 685
Enregistré le : jeu. 7 août 2008 23:54
Contact :

Re: Tri-phasé et compteur secondaire en mono

Message par fab »

celle qui pour toi est la moins chargée. c'est a dire, celle ou il y a le moins d'appareil raccordé.

ton père dispose t il d'un compteur électronique ?
Invité

Re: Tri-phasé et compteur secondaire en mono

Message par Invité »

Oui le compteur EDF est de dernière génération. En revanche, il part du compteur 3 phases et un neutre qui arrivent dans un disjoncteur différentiel. Puis 3 fils alimentant déjà 3 tableaux.
Avatar du membre
Max78
Passionné
Passionné
Messages : 2303
Enregistré le : mer. 19 mars 2008 00:36
Contact :

Re: Tri-phasé et compteur secondaire en mono

Message par Max78 »

Salut,
fab a écrit : attention , les tension mesurées dépendent de la tension du réseau. elle peuvent donc varier. Rien ne dit que la phase a 238 ne soit pas a 220 cet hivers pendant que le 2 autre n'auront pas bougé ...
Exact, pour cette raison que j'ai écris:
Max78 a écrit : Dans la logique, la phase la moins chargée est celle ou vous avez branché le moins d'appareils dessus.
Cordialement,
Max