Bonjour a tous,
j'ai besoin d'une petite info,
il est dit que les alimentations des installations de sécurité doivent etre cable avec du câble de sécurité incendie CR1 – C1 –
Le truc qui me choquent c'est que d'apres ma maigre expérience, toutes les installation que j'ai visite, ecole ou salle des fetes sont cabler avec du cable standard style R2V.
Recemment dans mon dernier emploie electricien dans des bungalow, je me souviens que notre chef nous fesait cabler tout les bloc de secours avec du R2V classique.
Bref cette norme sur le cable de securite incendie est nouvelle ou pas?
Actuellement je refais une partie d'une salle des fetes, dois je cabler mes blocs secours avec du R2V classique ou du cable de securite incendie?
Et dernière questions, peut on amener une seule alimentation , mettre cela dans une boite plexo et repartir directement sur chaque blocs, ou faut il ramener chaque blocs au tableau principal.
Merci de votre aide car d'habitude je travaille pour le particulier , les collectivité etant je l'avoue pas moins point fort.
Le câble de sécurité incendie
- Blade3655
- Assidu

- Messages : 277
- Enregistré le : jeu. 17 avr. 2008 20:03
- Localisation : Bouches-du-rhône / Ain
- Contact :
Re: Le câble de sécurité incendie
Dans tous les cas les sirènes sont oujours en CR1-C1, peut importe la classification de votre bâtiment. Après en fonction de la classification (voir pompier ou coordinateur SSI pour la connaître) , le reste peut varier, en particulier pour les boucles. Ensuite concernant les autres éléments qui doivent être en CR1-C1 il y a: le désenfumage si il est uniquement asservie à la Détection incendie (donc qui ne sert pas en tant qu'utilisation courante) et tout les câbles partant et venant d'un tableau situé dans une gaine coupe - feu
L'erreur: le moyen le plus rapide d'apprendre !
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7436
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Le câble de sécurité incendie
Bonjour,
Je suis intervenu dans un cinéma d'une petite station balnéaire. 2 salles l'une (une centaine de places) avec des blocs en 220V et câblés en R2V, l'autre (plus de 200 places) et le hall d'accueil câblé en C1 avec une source centrale...
@+
Je suis intervenu dans un cinéma d'une petite station balnéaire. 2 salles l'une (une centaine de places) avec des blocs en 220V et câblés en R2V, l'autre (plus de 200 places) et le hall d'accueil câblé en C1 avec une source centrale...
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Re: Le câble de sécurité incendie
RFco a écrit :Bonjour,
Je suis intervenu dans un cinéma d'une petite station balnéaire. 2 salles l'une (une centaine de places) avec des blocs en 220V et câblés en R2V, l'autre (plus de 200 places) et le hall d'accueil câblé en C1 avec une source centrale...
@+
Enfin je trouve bizarre que les gens de l'apave ne disent rien.
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 6 invités