GTL les obligations
-
Invité
GTL les obligations
Je suis Anglais et je fait le renovation d'un grange pour faire une maison. Le entree EDF avec disjoncteur 500mA et le compteur est dans une garage attenant avec access de la maison. J'ai plusiers questions
1 Est ce que necessaire avoir une coupe de current surs le GTL
2 Le normes dit que le GTL saille doit etre 600mm x 200mm mais le GTL PVC qui vous pouvez acheter est 250mm x 60mm. Est ce que cette GTL est suffisant surs placoplatre BA13 surs montants metallique.
Si vous pouvez m'aider vous est tres jontil.
1 Est ce que necessaire avoir une coupe de current surs le GTL
2 Le normes dit que le GTL saille doit etre 600mm x 200mm mais le GTL PVC qui vous pouvez acheter est 250mm x 60mm. Est ce que cette GTL est suffisant surs placoplatre BA13 surs montants metallique.
Si vous pouvez m'aider vous est tres jontil.
Re: GTL les obligations
Bonjour
Attention ne pas confondre la GTL qui est un volume de 600x200xhauteur de pièce où l'on ne trouve que des équipements électriques, avec les goulottes PVC que l'on peut mettre à l'intérieur (et que le fabricants appelles improprement GTL).
Si la GTL est faite d'un ensemble de goulotte + tableaux en saillie, le volume de la GTL n'a pas forcément besoin d'être matérialisé.
1/ Il faut qu'il y ait une coupure générale de l'installation dans le logement.
Dans une installation neuves aux normes elle est dans la GTL.
2/ Si le compteur et le disjoncteur ERDF sont dans la GTL, il faut mettre une double épaisseur de placo BA13 pour assurer la rigidité du support. S'ils sont à l'extérieur en limite de propriété, ce n'est pas nécessaire.
@+
Attention ne pas confondre la GTL qui est un volume de 600x200xhauteur de pièce où l'on ne trouve que des équipements électriques, avec les goulottes PVC que l'on peut mettre à l'intérieur (et que le fabricants appelles improprement GTL).
Si la GTL est faite d'un ensemble de goulotte + tableaux en saillie, le volume de la GTL n'a pas forcément besoin d'être matérialisé.
1/ Il faut qu'il y ait une coupure générale de l'installation dans le logement.
Dans une installation neuves aux normes elle est dans la GTL.
2/ Si le compteur et le disjoncteur ERDF sont dans la GTL, il faut mettre une double épaisseur de placo BA13 pour assurer la rigidité du support. S'ils sont à l'extérieur en limite de propriété, ce n'est pas nécessaire.
@+
Carminas
-
Invité
Re: GTL les obligations
Merci pour votre reponse
Parce que ma installation est pas neuve et le compteur et disjoncteur exist deja dans le garage je propose a fait le GTL dans le maison pres de le centre pour bonne distribution de cables.
J'ai vu plusiers installations avec le GTL dans un garage ou sous sol et donc le coupure general n'est pas dans le logement. Pensez vous que le consuel accepte le coupure general dans le garage et le tableau de branchement sur GTL dans le maison.
Parce que ma installation est pas neuve et le compteur et disjoncteur exist deja dans le garage je propose a fait le GTL dans le maison pres de le centre pour bonne distribution de cables.
J'ai vu plusiers installations avec le GTL dans un garage ou sous sol et donc le coupure general n'est pas dans le logement. Pensez vous que le consuel accepte le coupure general dans le garage et le tableau de branchement sur GTL dans le maison.
Re: GTL les obligations
Bonjour
Il faut impérativement qu'il y ait une coupure générale dans le logement ou un local directement accessible par l'intérieur du logement.
Peut importe si cette coupure est présente ou non dans la GTL.
Donc si votre logement ne communique pas avec le garage, mettez un interrupteur sectionneur en tête de votre tableau, pour assurer cette coupure générale.
Par exemple comme ici :

@+
Il faut impérativement qu'il y ait une coupure générale dans le logement ou un local directement accessible par l'intérieur du logement.
Peut importe si cette coupure est présente ou non dans la GTL.
Donc si votre logement ne communique pas avec le garage, mettez un interrupteur sectionneur en tête de votre tableau, pour assurer cette coupure générale.
Par exemple comme ici :

@+
Carminas
-
Invité
Re: GTL les obligations
Merci encore
Ma logement communique directement avec le garage donc je pense il est un local directement accessible par l'intérieur du logement. Pouvez vous confirmer pour moi parce que il est difficile etre sure quand je suis Anglais.
Ma logement communique directement avec le garage donc je pense il est un local directement accessible par l'intérieur du logement. Pouvez vous confirmer pour moi parce que il est difficile etre sure quand je suis Anglais.
Re: GTL les obligations
Si vous n'avez pas besoin de ressortir dehors, la coupure générale du garage peut donc faire office de coupure d'urgence pour le logement.
Je vous conseille néanmoins l'ajout d'un interrupteur sectionneur en tête du tableau, pour pouvoir facilement couper l'alimentation de celui-ci en cas de besoin.
@+
Je vous conseille néanmoins l'ajout d'un interrupteur sectionneur en tête du tableau, pour pouvoir facilement couper l'alimentation de celui-ci en cas de besoin.
@+
Carminas
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 8 invités
