GTL les obligations

Message par Invité »

Je suis Anglais et je fait le renovation d'un grange pour faire une maison. Le entree EDF avec disjoncteur 500mA et le compteur est dans une garage attenant avec access de la maison. J'ai plusiers questions

1 Est ce que necessaire avoir une coupe de current surs le GTL

2 Le normes dit que le GTL saille doit etre 600mm x 200mm mais le GTL PVC qui vous pouvez acheter est 250mm x 60mm. Est ce que cette GTL est suffisant surs placoplatre BA13 surs montants metallique.

Si vous pouvez m'aider vous est tres jontil.
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3500
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: GTL les obligations

Message par Carminas »

Bonjour

Attention ne pas confondre la GTL qui est un volume de 600x200xhauteur de pièce où l'on ne trouve que des équipements électriques, avec les goulottes PVC que l'on peut mettre à l'intérieur (et que le fabricants appelles improprement GTL).
Si la GTL est faite d'un ensemble de goulotte + tableaux en saillie, le volume de la GTL n'a pas forcément besoin d'être matérialisé.

1/ Il faut qu'il y ait une coupure générale de l'installation dans le logement.
Dans une installation neuves aux normes elle est dans la GTL.

2/ Si le compteur et le disjoncteur ERDF sont dans la GTL, il faut mettre une double épaisseur de placo BA13 pour assurer la rigidité du support. S'ils sont à l'extérieur en limite de propriété, ce n'est pas nécessaire.

@+
Carminas
Invité

Re: GTL les obligations

Message par Invité »

Merci pour votre reponse

Parce que ma installation est pas neuve et le compteur et disjoncteur exist deja dans le garage je propose a fait le GTL dans le maison pres de le centre pour bonne distribution de cables.

J'ai vu plusiers installations avec le GTL dans un garage ou sous sol et donc le coupure general n'est pas dans le logement. Pensez vous que le consuel accepte le coupure general dans le garage et le tableau de branchement sur GTL dans le maison.
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3500
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: GTL les obligations

Message par Carminas »

Bonjour

Il faut impérativement qu'il y ait une coupure générale dans le logement ou un local directement accessible par l'intérieur du logement.
Peut importe si cette coupure est présente ou non dans la GTL.

Donc si votre logement ne communique pas avec le garage, mettez un interrupteur sectionneur en tête de votre tableau, pour assurer cette coupure générale.

Par exemple comme ici :
Image

@+
Carminas
Invité

Re: GTL les obligations

Message par Invité »

Merci encore

Ma logement communique directement avec le garage donc je pense il est un local directement accessible par l'intérieur du logement. Pouvez vous confirmer pour moi parce que il est difficile etre sure quand je suis Anglais.
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3500
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: GTL les obligations

Message par Carminas »

Si vous n'avez pas besoin de ressortir dehors, la coupure générale du garage peut donc faire office de coupure d'urgence pour le logement.

Je vous conseille néanmoins l'ajout d'un interrupteur sectionneur en tête du tableau, pour pouvoir facilement couper l'alimentation de celui-ci en cas de besoin.

@+
Carminas
Invité

Re: GTL les obligations

Message par Invité »

Tres bon et merci pour votre avis