Cablage éclairage en 3g2.5

Question pour le câblage, le montage…
Invité

Cablage éclairage en 3g2.5

Message par Invité »

Bonjour
Je refait intégralement l'installation électrique de ma maison.
Mon beauf m'a donnée beaucoup de câble en 3G2.5mm², j'en ai trop pour le câblage en 2.5mm², puis-je câbler des luminaires, volet roulant etc avec? Si je peux cela m'éviterais d'acheter pas mal de câble en 1.5G

Merci d'avance pour vos réponse.
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7312
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Cablage éclairage en 3g2.5

Message par RFco »

bonjour


du côté normes, pas de soucis, le 1,5mm² étant un minimum

du côté pratique, ca peut gêner par exemple pour les DCL


@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Invité

Re: Cablage éclairage en 3g2.5

Message par Invité »

Ok merci
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7312
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Cablage éclairage en 3g2.5

Message par RFco »

attention cependant à ne pas utiliser le conducteur vert/jaune pour autre chose que la terre


@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Invité

Re: Cablage éclairage en 3g2.5

Message par Invité »

Quelles taille de gaine dois-je utiliser pour le passage des câbles 3g2.5²?

Merci d'avance pour vos réponses.
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7312
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Cablage éclairage en 3g2.5

Message par RFco »

le gainage n'est pas obligatoire si on peut repasser l'alimentation sans tout casser.

A voir donc selon le mode de pose
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Invité

Re: Cablage éclairage en 3g2.5

Message par Invité »

Tout passera dans les cloisons ou faux plafond.
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7312
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Cablage éclairage en 3g2.5

Message par RFco »

tout dépend si c'est accessible ou pas (faux plafond oui, mais combles???)
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Invité

Re: Cablage éclairage en 3g2.5

Message par Invité »

Les combles seront accessibles.
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7312
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Cablage éclairage en 3g2.5

Message par RFco »

si maison sur un seul niveau, combles accessibles, pas besoin de gaines si câble
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...