entrées de cables dans un coffret électrique

Question pour le câblage, le montage…
Répondre
Invité

entrées de cables dans un coffret électrique

Message par Invité »

Bonjour à tous,
Dans les coffrets électriques pour montage mural, il est prévu des emplacements pour faire les trous nécessaires au passage des câbles. Que faire pour préserver la norme IP 40 une fos ces trous percés et les câbles mis en place ? Un joint silicone autour du câble est-il pensable ?
Grand merci d'avance de vos réponses.
Invité

Re: entrées de cables dans un coffret électrique

Message par Invité »

Bonsoir Il faut utiliser des presse_ étoupes vendus chez les fournisseurs en fonction des diamètres des trous et faire rentrer les cables par le bas
Cordialement
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7312
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: entrées de cables dans un coffret électrique

Message par RFco »

bonjour


Joe42, c'est OK, mais pas pour tous les types de tableaux, prenez l'exemple des tableaux classiques habitat, votre solution n'est pas bonne


@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Invité

Re: entrées de cables dans un coffret électrique

Message par Invité »

Bonsoir Vous pouvez mettre les cables dans une goulotte et la faire arriver au ras du tableau
Cordialement
Répondre

Retourner vers « Câbles, gaines, Tableaux, coffrets… »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 5 invités