Boite de dérivation IP 20/IK08

Message par forward11 »

Bonjour,

Je dois effectuer une intervention dans un magasin suite à un contrôle Véritas. Parmi les opérations à réaliser, il est prescrit de placer les connections accessibles dans
"une boite appropriée possédant les indices IP20/IK 08 au minimum"
. J'ai regardé chez Legrand, les boites plastiques avec entrées coniques s'arrêtent à IK 07. Après la gamme passe à IK10, métal, exhorbitantes... Y-t-il à votre connaissance des BD avec l'indice requis?

Merci d'avance.
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7312
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Boite de dérivation IP 20/IK08

Message par RFco »

salut


en IP 20 IK08, il y a les tableautins

par exemple : http://www.e-catalogue.legrandgroup.com ... nce=039120


@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
forward11
Assidu
Assidu
Messages : 373
Enregistré le : lun. 6 avr. 2009 11:37
Contact :

Re: Boite de dérivation IP 20/IK08

Message par forward11 »

Merci.
C'est ce que je vais prendre.