Déplacement du tableau ?

Question pour le câblage, le montage…
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7312
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Déplacement du tableau ?

Message par RFco »

ca ne change rien à l'affaire

prendre trois différentiels monos ou trois tri+neutre, si l'un saute, c'est tout ce qu'il protege qui n'est plus alimenté
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Invité

Re: Déplacement du tableau ?

Message par Invité »

Je crois que l'on ne se comprends pas ?!...

Je veux justement utiliser mes différentiels tri que je possède déjà et les utiliser comme des différentiels mono. Et je compte mettre 1 différentiel tri utilisé en mono par phase. Je suis bien d'accord que lorsqu'un différentiel va sauter, je vais perdre 1 phase (celle connectée à ce différentiel), mais pas les 2 autres !

Comme j'ai me matériel et la place sur mon tableau, cette solution me parait la plus simple et la moins chère à mettre en oeuvre.

Eric
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7312
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Déplacement du tableau ?

Message par RFco »

ca ne pose aucun soucis, seulement parfois pour le bouton test qui ne fonctionne qu'avec une des phases et le neutre
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Invité

Re: Déplacement du tableau ?

Message par Invité »

Merci pour avoir pris le temps de me répondre

Cordialement

Eric