Bonjour,
J'ai un petit doute :
Sur le différentiel type A, 40A, en plus des plaques et du lave linge puis mettre un circuit prise et un circuit éclairage, ou faut il un différentiel 63A pour cela ?
Merci d'avance
Olivier
Circuits sur diff 40A type A
-
GAS
- Modérateur & Admin

- Messages : 2092
- Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
- Localisation : Roussillon
- Contact :
Re: Circuits sur diff 40A type A
Bonjour,
Ce point est effectivement évoqué dans le tableau 771E de la norme NFC 15-100.
Il y est notamment précisé que le 40A de type A peut éventuellement protéger en outre deux circuits non spécialisés ( éclairage ou Pct. ).
S'il était amené à protéger deux circuits spécialisés supplémentaires, il y aurait lieu de le remplacer par un 63A de même type
Ce point est effectivement évoqué dans le tableau 771E de la norme NFC 15-100.
Il y est notamment précisé que le 40A de type A peut éventuellement protéger en outre deux circuits non spécialisés ( éclairage ou Pct. ).
S'il était amené à protéger deux circuits spécialisés supplémentaires, il y aurait lieu de le remplacer par un 63A de même type
Cordialement
GAS
GAS
Re: Circuits sur diff 40A type A
Salut GAS,
Merci pour l'info. Mon tableau est donc conforme.
Cordialement
Olivier
Merci pour l'info. Mon tableau est donc conforme.
Cordialement
Olivier
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 4 invités
