Bonjour à tous !
Celui ci ne produit plus d'electricitée , suite à l utilisation de la partie soudage , ou je mettais plus d'amperage pour pouvoir souder , de plus il ne produit plus du 220 V ET 380 V .
Auriez vous une idée ?
Celui ci ne produit plus d'electricitée , suite à l utilisation de la partie soudage , ou je mettais plus d'amperage pour pouvoir souder , de plus il ne produit plus du 220 V ET 380 V .
Auriez vous une idée ?
-
- Modérateur & Admin
- Messages : 4428
- Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
- Localisation : Dijon (21000)
- Contact :
Re: Groupe poste à souder electrogene baier
Bonjour,
Nous ne le répéterons jamais assez: lorsque vous sollicitez des informations de dépannage, il faut donner le maximum de renseignements :
-marque, type (groupe et alternateur)
-Essence, Diesel
-puissance , intensité, (groupe et alternateur), fréquence, tensions délivrées,
-année de fabrication
-type de régulation et/ou modèle de régulateur (s'il y en a un)
-présence ou non d'un condensateur
Un relevé des deux plaques serait parfait ( groupe et alternateur/génératrice, celle du moteur ne dit pas grand chose...)
Il est fréquent qu'un petit détail ne vous dise rien, mais soit très révélateur pour un spécialiste.
Pour ce qui est des tests à effectuer, je laisse des pros du dépannage comme Labobine vous répondre.
Toutefois, il serait bon de savoir si vous avez une tension réduite (20, 50v) sur les prises 220/380 ou pas de tension du tout.
Cordialement
Nous ne le répéterons jamais assez: lorsque vous sollicitez des informations de dépannage, il faut donner le maximum de renseignements :
-marque, type (groupe et alternateur)
-Essence, Diesel
-puissance , intensité, (groupe et alternateur), fréquence, tensions délivrées,
-année de fabrication
-type de régulation et/ou modèle de régulateur (s'il y en a un)
-présence ou non d'un condensateur
Un relevé des deux plaques serait parfait ( groupe et alternateur/génératrice, celle du moteur ne dit pas grand chose...)
Il est fréquent qu'un petit détail ne vous dise rien, mais soit très révélateur pour un spécialiste.
Pour ce qui est des tests à effectuer, je laisse des pros du dépannage comme Labobine vous répondre.
Toutefois, il serait bon de savoir si vous avez une tension réduite (20, 50v) sur les prises 220/380 ou pas de tension du tout.
Cordialement
- Labobine
- Equipe Volta-Electricite
- Messages : 3202
- Enregistré le : mer. 30 avr. 2008 22:57
- Localisation : 12000 RODEZ
- Contact :
Re: Groupe poste à souder electrogene baier
Bonjour,
Les plaques signalétiques c'est mieux que rien, mais comme le demande Candela vous n'avez aucune tension qui sort ?. La photo de l'ensemble du branchement des condensateurs et autres fils de sorties aurait été mieux. Il n'y a aucun pont ou diodes ? Le rotor possède combien de bagues ? La tension de sortie sort des bagues ou du stator ?
On ne peut pas deviner quoi, car il y a autant de système de régulation que de marques, et que tant l'on ne sait pas lequel c'est on ne peut pas donner aucune solution.
Les plaques signalétiques c'est mieux que rien, mais comme le demande Candela vous n'avez aucune tension qui sort ?. La photo de l'ensemble du branchement des condensateurs et autres fils de sorties aurait été mieux. Il n'y a aucun pont ou diodes ? Le rotor possède combien de bagues ? La tension de sortie sort des bagues ou du stator ?
On ne peut pas deviner quoi, car il y a autant de système de régulation que de marques, et que tant l'on ne sait pas lequel c'est on ne peut pas donner aucune solution.
Amicalement.
Labobine
Une question bien formulée apporte une réponse bien précisée
Labobine
Une question bien formulée apporte une réponse bien précisée
Re: Groupe poste à souder electrogene baier
Bonjour
Voici une photo du branchement des condensateurs et condensateurs :
Je vais démonter la carrosserie du generateur pour photo .
Il n'y as aucune tension qui sort en 220 Volts 380V , le faite que j'étais obliger de monter petit à petit l'amperage au maximum 170 Amp pour souder (baguette acier 2 mm ), ne proviendrais t'il pas des condensateur défectueux ?
Voici une photo du branchement des condensateurs et condensateurs :
Je vais démonter la carrosserie du generateur pour photo .
Il n'y as aucune tension qui sort en 220 Volts 380V , le faite que j'étais obliger de monter petit à petit l'amperage au maximum 170 Amp pour souder (baguette acier 2 mm ), ne proviendrais t'il pas des condensateur défectueux ?
- Labobine
- Equipe Volta-Electricite
- Messages : 3202
- Enregistré le : mer. 30 avr. 2008 22:57
- Localisation : 12000 RODEZ
- Contact :
Re: Groupe poste à souder electrogene baier
Bonjour,
On n'est pas beaucoup plus avancé, j'attends la suite.
On n'est pas beaucoup plus avancé, j'attends la suite.
Amicalement.
Labobine
Une question bien formulée apporte une réponse bien précisée
Labobine
Une question bien formulée apporte une réponse bien précisée
- Labobine
- Equipe Volta-Electricite
- Messages : 3202
- Enregistré le : mer. 30 avr. 2008 22:57
- Localisation : 12000 RODEZ
- Contact :
Re: Groupe poste à souder electrogene baier
Bonsoir,
Malheureusement je ne connais absolument pas ce système et sans schéma pas de dépannage.
Les choses à vérifier : c'est d'abord la continuité des enroulements mais c'est très difficile à suivre sans schéma, reste le contrôle du tas de diodes et celui des condensateurs mais je me répète encore sans schéma c'est trés très difficile à contrôler tout cela, à moins d'être un doué du repérage et de se faire un schéma soi -même et repérer à mesure car on ne peut rien contrôler sans débrancher sinon cela fait des retours partout.
Malheureusement je ne connais absolument pas ce système et sans schéma pas de dépannage.
Les choses à vérifier : c'est d'abord la continuité des enroulements mais c'est très difficile à suivre sans schéma, reste le contrôle du tas de diodes et celui des condensateurs mais je me répète encore sans schéma c'est trés très difficile à contrôler tout cela, à moins d'être un doué du repérage et de se faire un schéma soi -même et repérer à mesure car on ne peut rien contrôler sans débrancher sinon cela fait des retours partout.
Amicalement.
Labobine