Bonjour
pour protéger l'alimentation d'une plaques électrique en triphasé j'ai mis 3 disjoncteurs unipolaire + neutre es-ce correct ??
merci de votre réponse
disjoncteur
-
Invité
Re: disjoncteur
bonjour, il y a des disjoncteur tetra polaire prévu a cette effet.
avec le cablage que vous avez fait, il n'y aura qu'une seul phase qui disjonctera,si probleme, et la plaque restera alimenté par les deux autres phases.
cordialement.
avec le cablage que vous avez fait, il n'y aura qu'une seul phase qui disjonctera,si probleme, et la plaque restera alimenté par les deux autres phases.
cordialement.