Bonjour à tous,
Ma question est la suivante:
Quand on parle de câble électrique 10 mm², à quoi correspond ce nombre 10 ? Est-ce la section du câble ou bien le diamètre (auquel cas ce serait un abus de langage de parler en mm²) ? S'il s'agit d'une section, est-ce la section du câble entier ou bien seulement de la partie conductrice ?
Merci par avance
Ma question est la suivante:
Quand on parle de câble électrique 10 mm², à quoi correspond ce nombre 10 ? Est-ce la section du câble ou bien le diamètre (auquel cas ce serait un abus de langage de parler en mm²) ? S'il s'agit d'une section, est-ce la section du câble entier ou bien seulement de la partie conductrice ?
Merci par avance
-
Invité
Re: Section de cables
Bonjour
Il s'agit simplement de la section de l'ame conductrice du cable.
A+
Il s'agit simplement de la section de l'ame conductrice du cable.
A+
-
Invité
Re: Section de cables
+1electrx a écrit :Bonjour
Il s'agit simplement de la section de l'ame conductrice du cable.
A+
si 10 été le diametre, ce serait 10mm tout simplement.
la section est l'aire du cercle soit (dia. X pi) ou encore (2 X rayon X pi) ce qui revient au meme.
-
Candela
- Modérateur & Admin

- Messages : 4428
- Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
- Localisation : Dijon (21000)
- Contact :
Re: Section de cables
Bonjour,
r²
Cordialement
Non, S=neuro17 a écrit : la section est l'aire du cercle soit (dia. X pi) ou encore (2 X rayon X pi) ce qui revient au meme.
Cordialement
Re: Section de cables
salut
et je rajouterai que pour les câble souple et multibrins, la mesure au pied a coulisse sera faussé ... il y a de l'air entre les brins dans la mesure ou ils sont presque rond ...
donc si on mesure un câble multibrin au pied a coulisse et qu'on applique la formule, on trouvera une section légèrement supérieur a la réalité ...
ainsi, sur un 10mm² qui a je crois sept brins, chaque brins a une section de 10/7 mm²
et je rajouterai que pour les câble souple et multibrins, la mesure au pied a coulisse sera faussé ... il y a de l'air entre les brins dans la mesure ou ils sont presque rond ...
donc si on mesure un câble multibrin au pied a coulisse et qu'on applique la formule, on trouvera une section légèrement supérieur a la réalité ...
ainsi, sur un 10mm² qui a je crois sept brins, chaque brins a une section de 10/7 mm²
Re: Section de cables
bonjour,
pour corser le tout,certains cables ont une ame conductrice légérement triangulaire .....fab a écrit :et je rajouterai que pour les câble souple et multibrins, la mesure au pied a coulisse sera faussé ... il y a de l'air entre les brins dans la mesure ou ils sont presque rond ...
Re: Section de cables
exact ... on dit "sectorale" .... et pour rendre le truc imbuvable, ils ont sortie un câble il y a quelques mois ( années ?) avec les phase sectorales ( 95² ) et le neutre massif circulaire 70² donné pour du 50²
en fait auparavant ce câble était en 3x95(s)+1x50(c) et le neutre était gainé de plomb pour être en contact avec le feuillard de protection de tiers.
la volonté de supprimer le plomb des câbles ( pollution ? ) a fait qu'il a fallu grossir le conducteur neutre pour rattraper le diamètre.
résultat, si on mesure le conducteur du neutre on trouvera 70mm² et c'est sa section réel, mais électriquement on le laisse pour 50² ....
en fait auparavant ce câble était en 3x95(s)+1x50(c) et le neutre était gainé de plomb pour être en contact avec le feuillard de protection de tiers.
la volonté de supprimer le plomb des câbles ( pollution ? ) a fait qu'il a fallu grossir le conducteur neutre pour rattraper le diamètre.
résultat, si on mesure le conducteur du neutre on trouvera 70mm² et c'est sa section réel, mais électriquement on le laisse pour 50² ....