Couleur des fils.

Question pour le câblage, le montage…
Répondre
Invité

Couleur des fils.

Message par Invité »

Bonjour,

Je suis nouveau sur ce forum, et je souhaiterais avoir votre avis sur le code couleur en vigueur actuellement en France.

J'ai lu un article qui dit que les fils de type HO7VU de couleur grise et de couleur blanche, sont interdits, car il s'agit d'anciennes couleurs de Neutre et pour éviter toute confusion il ne faut plus les employer.

Je vous donne l'extrait de l'article ainsi que le lien:


http://fr.wikipedia.org/wiki/Phase_(%C3 ... cit%C3%A9)

"Dans les installations électriques, le neutre est distingué par une couleur spécifique : le plus souvent du bleu dans quasiment tous les pays. Dans certains pays anglophones on peut le trouver en noir (Angleterre) mais le bleu y est utilisé aussi et semble préférable pour éviter toute confusion (en effet, le noir a une autre signification en d'autres lieux). Il est blanc aux États-Unis ou au Canada et l'a été en France. On peut encore trouver du neutre blanc dans des installations anciennes, c'est pourquoi le blanc est une couleur maintenant interdite par la norme NFC 15-100."

Autre lien:

http://www.auradeco.com/bricolage/gros- ... leurs.html

"Pour le fil neutre N, en suivant la norme, sa couleur doit être bleue. Néanmoins, elle ne l’est pas toujours car elle peut changer d’un pays à un autre. Elle peut être noire, comme c’est le cas en Angleterre, ou encore blanc comme dans le pays américain. Et même en France, on retrouve dans certaines demeures anciennes l’utilisation de fils blancs pour caractériser le neutre puisque c’était la norme anciennement utilisée pour les installations électriques. Désormais, pour éviter toutes sortes de confusions, la nouvelle règlementation interdit tout simplement l’utilisation de fils blancs. En définitive, pour le neutre, c’est le fil bleu qui représente la norme actuelle. Et de toute manière, dans la majorité des pays de l’Union Européenne, c’est la couleur la plus utilisée pour symboliser le neutre.

Pour le fil de terre T, l’ancienne couleur règlementaire est le gris qui est maintenant interdit par la nouvelle norme NF C 15-100. De nos jours, le fil utilisé est soit de couleur verte, soit de couleur jaune et verte, soit tout simplement sans isolant. Mais dans le cas le plus fréquent, la norme pour la distinction du fil de terre est la couleur verte."

Qu'en pensez-vous? La norme NFC 15-100 dit pourtant que tous les fils sauf le bleu, le vert, le jaune, le bicolore vert/jaune peuvent être des conducteurs de phase. Mon "Promotelec 2009" locaux d'habitation ne dit pas que ces couleurs gris et blanc sont interdites... Cela a t il changé depuis?

Moi qui possède quelques bobines de fil blanc et gris, je n'ai plus qu'a les mettre au rebut?

Merci d'avance pour vos réponses.
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3500
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: Couleur des fils.

Message par Carminas »

Bonsoir

Je suis les évolutions de la norme d'assez près et je n'ai jamais entendu parlé de cela.

Ce qui fait foi à ce jour c'est la version de 2002 de la NF C 15-100 qui dit :

514.3 Repérage des conducteurs isolés
Les dispositions énoncées ci-après en a, b, c s'appliquent aux canalisations constituées de
conducteurs isolés et aux câbles multiconducteurs, à âmes circulaires ou sectorales :

a) Lorsque le circuit comporte un conducteur de protection, ce conducteur doit être repéré par la
double coloration vert-et-jaune.

Lorsque le circuit ne comporte pas de conducteur de protection :

-dans le cas de câbles multiconducteurs, il ne doit pas être fait usage de câbles comportant un
conducteur repéré par la double coloration vert-et-jaune.

Toutefois, dans le cas où on ne dispose que de câbles comportant un conducteur repéré par la
double coloration vert-et-jaune pour la section choisie, il est admis d'employer un tel câble sous
réserve de ne pas utiliser le conducteur repéré par la double coloration vert-et-jaune :

-dans le cas de conducteurs isolés, il ne doit pas être fait usage de conducteur repéré par la
double coloration vert-et-jaune.

b) Lorsque le circuit comporte un conducteur neutre, ce conducteur doit être repéré par la couleur
bleu clair (ou pour les câbles de plus de 5 conducteurs, par le chiffre 1).

Lorsque le circuit ne comporte pas de conducteur neutre :
-dans le cas de câbles multiconducteurs, le conducteur repéré par la couleur bleu clair peut être
utilise pour un autre usage, sauf comme conducteur de protection.
-dans le cas de conducteurs isolés, il ne doit pas être fait usage de conducteur repéré par la
couleur bleu clair.

c) Les conducteurs repérés par des couleurs autres que la double coloration vert-et-jaune et la
couleur bleu clair, ou par d'autres moyens (tels que chiffres), peuvent être utilisés pour tous
usages sauf comme conducteur de protection ou comme conducteur neutre (à l'exception des
câbles à plus de 5 conducteurs) (voir b) ci-dessus).

Lorsque la canalisation est constituée de conducteurs isolés, dans les circuits autres que ceux
servant exclusivement aux télécommunications ou aux mesures, il ne doit pas être fait usage de
conducteurs repérés par des couleurs jaune ou vert.

d) En cas d'utilisation de câbles monoconducteurs, le repérage par coloration continue de
l'isolation n'est pas nécessaire.

Toutefois, dans ce cas, les extrémités des conducteurs doivent être repérées de façon durable, lors
de l'installation :
-par la double coloration vert-et-jaune pour le conducteur de protection,
-par la couleur bleu clair pour le conducteur neutre.


Cependant, ce repérage n'est pas nécessaire pour les conducteurs neutres de section inférieure à
celle des conducteurs de phase correspondants.

Ces dispositions sont également applicables aux conducteurs nus.

e) Lorsqu'il est fait usage de conducteurs et câbles non normalisés, le repérage doit être réalisé
par tout moyen approprié (tel que bagues ou autres dispositifs de couleur) à tout endroit où
l'enveloppe des conducteurs est apparente et, en tout cas, à proximité de chaque connexion.
Les couleurs utilisées doivent être conformes à celles définies aux paragraphes a, b etc ci-
dessus.


@+
Carminas
Invité

Re: Couleur des fils.

Message par Invité »

Bonjour,

Merci pour votre réponse.

Vous confirmez bien ce que je pensais: l'emploi des fils de couleur grise et de couleur blanche ("[blanc cassé]"), est bel et bien autorisée par la NFC 15-100 actuellement.

C'est grave je trouve de voir certains sites affirmer des choses fausses, là il n'y a pas de conséquences majeures, mais selon le domaine, une personne non avertie peut être induite en erreur et cela peut être très grave in fine.

Bref, sur internet comme de partout, il faut être vigilant et ne pas hésiter à recouper les infos.

A +
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7312
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Couleur des fils.

Message par RFco »

salutatous

Wikipedia n'est pas fiable à 100% du simple fait de la nature de ses rédacteurs

Je ne peut QUE confirmer que blanc et gris sont autorisés, d'autant plus que depuis quelques temps déjà, les câbles en 5G (type RO2V) comportent, un bleu (clair), un vert/jaune, un marron, un gris, un noir


@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
Didier62
Expert
Expert
Messages : 1155
Enregistré le : mar. 5 mai 2009 13:27
Contact :

Re: Couleur des fils.

Message par Didier62 »

bonjour,
RFco a écrit :Wikipedia n'est pas fiable à 100% du simple fait de la nature de ses rédacteurs

Je ne peut QUE confirmer que blanc et gris sont autorisés, d'autant plus que depuis quelques temps déjà, les câbles en 5G (type RO2V) comportent, un bleu (clair), un vert/jaune, un marron, un gris, un noir
je partage tout à fait l'avis de RFco,Wikipedia ne remplacera jamais la C15 100 :-D
Invité

Re: Couleur des fils.

Message par Invité »

Bonjour,

Tout à fait d'accord avec vous, merci pour vos réponses.

A+
Répondre

Retourner vers « Câbles, gaines, Tableaux, coffrets… »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 4 invités